普通框架结构的楼房,在厅中间加了一米高的12墙 ,长4米,原厅5x6 30个平方,这个墙会压坏

普通框架结构的楼房,在厅中间加了一米高的12墙 ,长4米,原厅5x6 30个平方,这个墙会压坏的吗?

来自:阙里 2015-07-30 10:13:57
被采纳回答

墙加上抹灰重量接近1吨,为安全起见,问题是不大,建议可用空心砖,可能会感觉楼板面在动,可减轻负和,重量轻些,但你走动过大还是会有点影响的。不过呢,使用时每增加一次荷载就观察一下梁中部和两端是否有大的裂缝,有的话就要降载使用了钢筋混凝土结构属柔性破坏,断裂前有明显征兆,不可能突然断开的。

来自:客居东夷 2015-07-30 10:22:25
其他回答(2)

这个还是不会的,正合适的。

来自:路漫漫 2015-07-30 10:22:25

不会,12墙是内隔墙本身重量就不大。