一个64a漏保接4台空调用了三年都好的,最近第一台空调制冷老是跳闸,第一台不用了,过几天第二台又

一个64a漏保接4台空调可以吗?之前这样接是没问题的,但是最近老是跳闸,是怎么回事呢?漏电保护要怎么接呢?

来自:一梦二三年 2015-08-04 16:47:46
被采纳回答

1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。 2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。 3、如果你不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用你空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用你空调功率/220/0.8得到的数就是你要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。 4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同一个空开出来。

来自:太阳以西 2015-08-05 10:25:22
其他回答(2)

这个可能是电线的老化增加了电阻,从而引发跳闸

来自:茨威格 2015-08-08 13:58:48