为确保在停电设备或线路上工作安全,如何挂接地线?

来自:听时间的话 2016-04-20 17:57:56
被采纳回答

您好!1、挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。3、核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。4、接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。5、接地线先中相后边相,拆地线先边相后中相。

来自:南瓜 2016-04-20 19:27:19
其他回答(5)

10kv高压开关柜五防: 1、防止误分、合断路器。 即防止误分、误合断路器,只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。 2、防止带负荷分、合隔离开关。 即防止带负荷分、合隔离开关,断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。 3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 即防止带电挂(合)接地线(接地开关),只有在断路器分闸状态,才能挂接地线或合上接地开关。 4、防止带地线送电。 即防止带地线送电,防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 误入带电 5、防止误入带电间隔。 即防止误入带电间隔,只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。

来自:想飞的鱼020 2016-04-20 18:15:31

一般价格200左右。使用说明 (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。 (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。 (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。 (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

来自:卡小飞 2016-04-20 18:11:12