管道压降计算用什么方法?玻璃钢管道验收标准?

来自:人鱼公主 2016-06-27 10:35:45
被采纳回答

最简单的方式是,实际测量一下,压力上升到一定量后,然后降压,找个漏水口将露出的水用容积接住即可得到渗水量。另外要测量渗水量对压力的影响反之即可。不过操作起来可能不是十分方便,要选取好适当的方法,还要注意安全。根据介质参数和流量以及管道布置和允许压降确定管径和壁厚;根据介质参数和流量、管径计算压降,验算管道流通能力。管道的各种介质流体,都有允许流速的推荐值,你可以根据介质及其参数,查到其允许流速,以此估算允许流量,再验算其压降。

来自:tai一9890 2016-06-27 12:26:59
其他回答(2)

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度的.

来自:清风清羽 2016-06-27 11:37:49

玻璃钢管道验收标准 1.检查径向挠曲值。按照规范要求,玻璃钢管道安装完毕24h内,应测试管道的初始径向挠曲变形,管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。 2.进行水压试验。为了全面检查管道的安装质量,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压,允许渗水量可以按照钢管的标准执行。 3.由于玻璃钢管之间采用承插式,双“O”型密封圈连接,所以每安装一根管道,就要在承插口处进行打压,以检测双“O”型密封圈的密封效果。用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管口没有渗漏现象时,管口试压即为合格。若压降降低较快,说明密封效果不佳,需重新安装,以确保整个玻璃钢管道系统总体试压成功。

来自:wifi危险 2016-06-27 10:41:26