1、设置钢筋混凝土构造柱的小砌块砌体,按照绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模版、浇筑混凝土的施工顺序进行。 2、墙体与构造柱连接处应当汽车昂马牙搓,从每层构造柱的柱脚开始,先退后进,形成100㎜宽、200㎜高的凹凸槎口,柱墙之间应当采用2根直径为6㎜的拉结筋拉结,间距控制在400㎜,没变伸入墙内,长度控制在1000㎜或者伸出洞口边上。 3、构造柱两侧模版必须紧贴墙面,支撑必须牢固可靠,严谨板缝漏浆问题的出现。 4、构造柱混凝土保护层应当设置在20㎜为最佳要求。同时不能小于15㎜。混凝土塌落度也要进行严格控制,一般设置在50-70㎜为最佳状态。 5、浇筑构造柱混凝土之前应当清除落地灰等各种杂物,并且将模版浇水湿润,然后先注入与混凝土配比相同的水泥砂浆,在进行分段浇筑,振捣混凝土,直到完成。 6、构造柱的尺寸的循环偏差应当根据设计情况严格控制和确定,避免由于尺寸问题影响构造柱的施工质量,出现严重误差现象。
你好!很高兴为你解答,剪力墙结构的构造柱属于主体分部的砌体分项,要报检验批资料。没有砼构件不要试块强度的,构造柱砼属于二次浇筑构件。 不需要
浇筑施工顺序:构造柱模板内清理干净-浇水湿润-填入50mm厚同砼强度的砂浆-灌入砼-振捣(随灌砼随振捣)-至柱顶
1、三通一平:场地平整,三通(通水、通电、通路)。 2、地基与基础工程施工顺序为:定位放线→引测标高→复核→机械挖土方→验槽→地基处理→垫层支模→浇筑砼垫层→绑扎基础钢筋→支模浇筑基础砼→基础内外回填土。 3、主体结构施工顺序施工顺序:层层循环进行:构造柱绑钢筋→砌墙→支柱模→浇筑砼→梁板支模→绑扎梁、现浇顶、楼梯钢筋→浇筑混凝土。