问答 > 其他 > 详情
已解决
浏览(4426) 回复(5)
墙体耐火极限取决于什么因素?麻烦说说。

长春索尼亚装修公司真的是不乱收费吗?看他们的工艺和价格挺好的!怕后期加钱的地方多,喜欢他家的家具,还有定制

来自:最爱吃小丸子 2017-01-10 12:53:13
被采纳回答

耐火等级分为 一、二、 三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。

来自:圣经耶稣 2017-01-10 14:25:15
其他回答(4)

你好 一、定义 对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。 二、标准时间—温度曲线(标准火灾升温曲线) 回忆第一章内容:室内火灾发展过程分为三个阶段: OA—火灾初起阶段 AC—火灾发展阶段 C点以后—火灾熄灭阶段 我国决定采用国际标准ISO834规定的标准火灾升温曲线: 其中t—试验加热时间,min T—t时刻炉内温度,℃ T0—炉内初始温度,℃ 三、耐火极限的判定条件 (一)失去稳定性 构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。 (1)外观判断:如墙发生垮塌;梁板变形大于L/20;柱发生垮塌或轴向变形大于h/100(mm)或轴向压缩变形速度超过3h/1000(mm/min); (2)受力主筋温度变化:16Mn钢,510℃。 (二)失去完整性 适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。 (三)失去绝热性 适用于分隔构件,如墙、楼板等。 失去绝热性的标志:下列两个条件之一 试件背火面测温点平均温升达140℃; 试件背火面测温点任一点温升达180℃. 建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析: (1)分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性; (2)承重构件(梁、柱、屋架):失去稳定性; (3)承重分隔构件(承重墙、楼板):失去稳定性或完整性或绝热性。 四、耐火极限试验装置 (一)燃烧试验炉 1、墙炉:适用各类墙体、门窗的耐火试验。3.06m ×1.26m × 3.05m 2、梁板炉:适用于楼板、屋面板、梁、吊顶等构件的耐火试验。3.6m ×4.6m ×2.46m。 3、柱炉:天津所与加拿大共同开发的一个项目,达到国际先进水平。2.6m×2.6m×(3~4.2)m (二)燃烧系统 1、燃料的选择:可采用轻柴油、天燃气、煤气或丙烷气等。 2、喷咀的设置:要求小而多。

来自:mika吖虫 2017-01-10 14:06:22

一般隧道防火涂料是2.2元一公斤。每平米也就用15公斤左右。隧道防火涂料包工、包料价格取决于以下几个方面: 1.耐火极限 2.涂层厚度 3.施工工艺 4.施工地区 5.工程量以上价格来源于网络,仅供参考。

来自:顾才梅liane 2017-01-10 12:57:44