城市高压走廊有什么规范?有没有网友清楚?

来自:浪漫小红酒 2017-02-11 20:24:40
被采纳回答

所谓是高压走廊,就是指在计算导线最大风偏和安全距离情况下,35kV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。城市中电压等级较多,在规划中应减少电压等级,可采用220kV、110kV、35kV或直接变为10kV。如果要提高电压,同样截面的输电线,电压高一倍,输送功率也要增加一倍;高压线若深入市区,就会带来安全问题,所以要有一定的安全距离且电杆的结构要加固,导线的强度计的安全系数也要加大。如考虑高压线倒杆的危险,则高压线走廊宽度应大于杆高的2倍。高压架空线杆塔的安全距离见表30的规定。

来自:金口木舌 2017-02-11 21:55:05
其他回答(3)

您好,很乐意为您解决这个问题,高压走廊即高压架空输电线路行经的专用通道,以防护为主要目的,不同的电压相对应不同的高压走廊宽度,比如常见的220kv高压走廊一般在30到40米,希望对你有帮助。希望可以帮的上您的忙。

来自:一粒陽光 2017-02-11 21:00:00

如果只有一根高压线,那么这一根线考虑最大风偏和安全距离则变成左、右两根线;这左右两根线分别增加“一定距离”,形成更左、更右的两根线,这就是高压走廊的两个边界,也就是你问的“后半部分的“两条平行线””。7.5城市电力线路7.5.1城市电力线路分为架空线路和地下电缆线路两类。7.5.2城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:7.5.2.1应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路

来自:仰望天河 2017-02-11 20:28:16