家里卫生间蓄水试验时间多久?有谁说一下?

家里卫生间蓄水试验时间多久?

来自:jacky医师 2017-02-20 09:59:37
被采纳回答

装修前,闭水试验做为检验防水的一个重要环节,是必不可少的。卫生间装修最重要的问题就是卫生间防水,卫生间防水效果的好坏会影响到以后使用卫生间,甚至还会影响到周围邻居。向左转|向右转闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30~100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。向左转|向右转闭水试验的详细步骤:第一步:堵地漏首先要将事先准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉。塑料袋就是防水涂料的包装袋,一般都会在刷完防水以后特定将这个塑料袋留着,以备做闭水试验的时候用,大家可以借鉴。第二步:将水有可能满出来的门口堵上水泥,地面很低的就不用了。第三步:放水。水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放1公分就足够了,但是怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,因此都放2公分高。在水柱直接接触地面的地方垫了个盖子,这是为防止水压太强破坏放水涂料,阳台和厨房也一样如此。然后就等着水蓄满两公分高就可以了,经过48小时,再来检查闭水实验结果,到楼下人家仔细检查确认没有渗露后,测量结帐、交质保卡。总结实施步骤为:堵地漏-堵门口(地势低很多的就不用了)-放水闭水试验注意事项: 1、地漏一定要堵严实。 2、如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水。 3、放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的东西。 4、防水涂料的包装袋和桶及桶盖都是有用的。包装袋用来装沙子堵地漏,桶和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。

来自:20岁的眼泪 2017-02-20 11:45:01
其他回答(4)

1、厕浴间防水宜采用涂膜防水材料 2、防水工程应该在相关隐蔽工程施工完成并验收后再做 3、防水工程完后做第1次蓄水试验,在地面面层施工完后还应做第2次蓄水试验 4、卫生间地面防水应延伸到墙面,一般高度250mm、有淋浴的墙面高度不低于1800mm 5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一道防水 6、地漏要用防臭地漏 7、冷热水管的安装平行间距不小于20mm,出水口应左热右冷。 8、水管尽量不要从地上走 9、冷水管在墙里要有10mm的保护层,热水管要有15mm 10、烧菜只有几分钟,洗菜时间长,水池要配大一点的

来自:宝得力 2017-02-20 10:46:00

屋面和卫生间闭水试验,都是需要在防水层完全干透之后再做的,至于防水层干透的时间则会因为使用的防水材料的不同,施工时候的天气等而有些许差别。砂浆防水剂在天气晴朗的情况下一般24小时左右就可以完全干透,防水涂料则在12个小时左右就可以完全干透了。 等到防水层完全干透之后,就可以做48-72小时的闭水试验了。

来自:记忆断弦 2017-02-20 10:25:24

闭水试验又叫蓄水试验。一般在收房验房的时候,验房注意事项里面会有闭水试验,另外在卫生间防水做好之后也会进行闭水(蓄水)试验。闭水试验是非常重要的,因为它直接关系到家里以后会不会往下层漏水。如果是在底楼,问题倒还不是太大,但是若在楼房的高层,万一以后漏水就麻烦大了,还会影响到楼下邻居。闭水试验(蓄水试验)应在防水施工完毕24小时后进行,试验前首先应检查防水施工质量,如涂层表面是否平整光滑,有无开裂现象;阴角、阳角、地漏、排水管根部等是否进行补修处理;防水层是否完全干燥等。同时还必须事先与楼下住户联系好,做好漏水预防和协助。闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,当然天气热的时候蒸发的不算。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再继续闭水试验。

来自:钟先生 2017-02-20 10:02:15