问答 > 管材管件 > 详情
已解决
浏览(1447) 回复(5)
地热进水管和回水管都热,烫手,就是室内温度上不来,怎么办?哪位说一下?

来自:linfan80 2017-04-10 20:30:41
被采纳回答

工具/原料:细软管一条首先,准备一根塑料软管插在泄气阀上,关闭所有的阀门,只留进水阀门打开。阀门与管道方向平行就是开,与管道方向垂直就是关。记住是与阀门所在管道的方向。支路阀门就以支路为准,管道阀门就以其所在的管道为准。第二步,拧开分水器进水管上的放气阀门,进行第一次放气。直到放出的水不含大量气泡为止,然后关闭。第三步,打开分水器支路上的一组进水和回水阀门,此时再次打开分水器进水管上的放气阀,同样直到放出的水不含大量气泡为止。第四步,重复上述操作直到完成所有支路的放气工作,完成后打开所有阀门。放完气就可以打开地热回水管上的放气阀门进行放水。注意:一般情况用手试一下,热的是进水管,冷的是回水管。

来自:一年四季 2017-04-10 22:12:19
其他回答(4)

1、请专业的地热安装团队专业的地热安装团队会针对采暖区域进行严密的设计,制定安装方案,选材缜密,地热选材一定要专业,高质量耐高温韧性强的材料才能够持久使用。专业施工团队专业知识丰富,设备齐全,能够预算耗材使用量,预算精准。 2、每条地热管长度在85-115米内专业的技术团队都知道,地热管的长度应该在85-115米范围内,防止地热水只走短距离的地热管,这样的结果是室内不热,进水管和回水管都热。 3、不允许有地热管接头这点用户应高度重视,在安装地热的时候,安装人员发现地热管不够一个回路,就用一个接头接一段地热管,这样的情况尽量避免,因为这样的接头有可能出现熔口缩径或熔不好,出现漏水和地热管道堵塞的后果,一旦漏水需刨地咯,损失很大的。 4、严防泥沙泡沫进入地热管道希望对你有帮助

来自:影之名 2017-04-10 22:10:56

你好,市面上有专业人员清洗,价位也不是太高,方便,而且清洗到位。分为干洗和水洗。如果是自己洗的话,首先要认真,在回水放气阀上接一根管。关闭回水阀门,打开一根进水管开关,关闭其余开关。放水,放到温度于进水管差不多时,关上进水管开关。再放下一根,逐个放水,直到进回水管温度接近为止。这样就能使水流循环流畅。很好的散热。能彻底清洗内部的沾泥、细菌、水垢。

来自:20岁的眼泪 2017-04-10 20:34:00