问答 > 水电改造 > 详情
已解决
浏览(1478) 回复(7)
防雷接地接地极方法是什么?有人晓得吗?

来自:笙歌停 2017-05-17 18:17:36
被采纳回答

按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

来自:元少卿 2017-05-17 18:59:26
其他回答(6)

方法:一般监控立杆接地就是在立杆下面打入一根1.5-2米接地极,接地极连接立杆;在摄像头前端安装二合一或三合一防雷器(摄像头线路防雷),然后防雷器地线连接接地极;有些会在立杆顶部安装1根0.6-1米避雷小针。我工厂专业生产各种弱电防雷材料,并提供技术指导,咨询联系请看用户资料。

来自:独孤不睬 2017-05-17 19:56:16

最简单的方法是将接地极与沙漠地区的生活污水相连,保证接地电阻值。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

来自:逍遥侠Lin 2017-05-17 19:34:03

你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下方法:一般监控立杆接地就是在立杆下面打入一根1.5-2米接地极,接地极连接立杆;在摄像头前端安装二合一或三合一防雷器(摄像头线路防雷),然后防雷器地线连接接地极;有些会在立杆顶部安装1根0.6-1米避雷小针。我工厂专业生产各种弱电防雷材料,并提供技术指导,。

来自:谢同学 2017-05-17 18:25:33
水电改造百科

水电改造时家居装修的大事,水电改造知识为网友介绍水电改造的相关信息。详细>