学校抗震等级提高一级在什么情况下需要?有哪些值得注意的呢

来自:情迷榻榻米 2017-05-30 08:18:30
被采纳回答

结构抗震性能目标审查要点: (一)依照结构超限情况、震后损失、修复难易程度和大震不倒等确定抗震性能目标。即在预期水准(如中震、大震或某些重现期的地震)的地震作用下结构、部位或结构构件的承载力、变形、损坏程度及延性的要求。 (二)选择预期水准的地震作用设计参数时,中震和大震可仍按规范的设计参数采用。 (三)结构提高抗震承载力目标举例:水平转换构件在大震下受弯、受剪极限承载力复核。竖向构件和关键部位构件在中震下偏压、偏拉、受剪屈服承载力复核,同时受剪截面满足大震下的截面控制条件。竖向构件和关键部位构件中震下偏压、偏拉、受剪承载力设计值复核。 (四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造,拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢。 (五)按抗震性能目标论证抗震措施(如内力增大系数、配筋率、配箍率和含钢率)的合理可行性

来自:樱桃小落812 2017-05-30 08:42:38
其他回答(5)

框架结构的抗震等级是依照规范要求确定的。确定一个框架结构的抗震等级需要参照两本结构规范: 1、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008); 2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。先依照《建筑工程抗震设防分类标准》确定建筑物抗震设防分类,再依照《建筑抗震设计规范》(49页)确定建筑物的抗震等级。

来自:木头家居 2017-05-30 10:02:13

任何情况下,锚固长度不得小于250mm可以查询03G101-1钢筋抗震锚固长度表。

来自:眼睫毛 2017-05-30 09:32:09

该工程为抗震设防类别为:重点设防类(乙类)。楼主所看到的图纸,应该错了,抗震等级的确定即应按提高一度确定。故总说明里的这句话应做修改“抗震等级为三级,抗震构造措施按二级执行”改为“抗震等级为二级”,这里设计错了。《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3条说的清楚,重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度要求加强抗震措施,按本地区烈度确定地震作用。比如楼主所在地区为7度,结构计算地震力的时候只需按7度地区计算。抗震构造措施时则应按8度,抗震等级的确定也应按8度确定即二级,(设计在这里出错了,他仍按7度确定的框架等级即三级),比如二级和三级框架或者剪力墙的构造措施区别就大了去了,包括很多东西如最小配筋率、轴压比限制。。。。等等。填充墙的砌筑构造也和设防烈度有关,此时就应按8度区构造。这样说吧除了结构计算地震作用时按7度外,其他一切与设防烈度有关的东西均按8度区要求。既然从事这个行业了,建议楼主尽快熟悉《建筑抗震设计规范》。但愿我的答案能让你满意

来自:醉猫 2017-05-30 08:27:19