哪个熟悉室内消火栓安装高度是多少?什么品牌的比较好呢

来自:吴崖子 2017-09-06 21:56:53
被采纳回答

一、室内消火栓的选用应符合下列要求:1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19; 5、消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。 二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。 三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。 四、设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。 五、室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。

来自:追月 2017-09-06 23:37:49
其他回答(6)

题主好,消防管径:DN65的室内1只消火栓其管道直径为DN65,两只为DN80。室内消火栓的立管直径为DN100,总管直径按建筑设计防火规范(GB50016-2006)1---2室内消火栓用水量应依照水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表的规定;表中按建筑物名称及其高度、层数、体积等因素确定。消火栓最小用水量为L/s每一处火灾应有两只消火栓现时参与灭火。8---6室外消火栓宜优胜地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口消防喷淋管直径不得小于DN25

来自:花千芳 2017-09-06 22:42:04

室内消火栓 一、室内消火栓的选用应符合下列要求:1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19; 5、消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。 五、室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定的。

来自:土耳其烤鸡 2017-09-06 22:04:17

室外消火栓:依照建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m;室内消火栓:依照建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。高规中:7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。室内消火栓栓口距地面高度为1.1米。

来自:jacky医师 2017-09-06 22:02:15