问答 > 建筑构件 > 详情
已解决
浏览(850) 回复(8)
多层建筑和高层建筑楼梯间的区别是什么?哪位说一下?

来自:秋露润花衣 2017-10-19 19:56:54
被采纳回答

普通楼梯间是开敞的,用于低层和多层建筑;封闭楼梯间是在梯间与楼层之间设置有防火门,用于一定范围的建筑物; 一、开放式楼梯间 1、主要用于低层和多层住宅,复式住宅室内楼梯,各类没有特殊要求的低层多层工业和民用建筑。 2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。 二、封闭楼梯间 1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。 2、高层仓库应设置封闭楼梯间。

来自:旅行者47 2017-10-19 20:35:59
其他回答(7)

题主好, 1、下列多层公共建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间: (1)医院、疗养院的病房楼,旅馆; (2)歌舞娱乐游艺场所及设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; (3)商店、图书馆、会议展览建筑及设置类似使用功能空间的建筑;(4)6层及以上的其他建筑。 2、设置敞开式外廊的建筑,与该外廊直接相连的楼梯间可不采用封闭楼梯间。3、3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 4、一类高层建筑和建筑高度大于32m的二类高层建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。建筑高度不大于32m的二类高层建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。期望以上可以帮助你。

来自:四海旅行 2017-10-19 20:34:11

首层扩大封闭楼梯间是开敞的,用于低层和多层建筑;封闭楼梯间是在梯间与楼层之间设置有防火门,用于一定范围的建筑物; 一、首层扩大封闭楼梯间 1、主要用于低层和多层住宅,复式住宅室内楼梯,各类没有特殊要求的低层多层工业和民用建筑。 2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。 二、封闭楼梯间 1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。 2、高层仓库应设置封闭楼梯间。 3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1)医院、疗养院的病房楼;2)旅馆;3)超过2层的商店等人员密集的公共建筑;4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5)超过5层的其它公共建筑。 4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m时,应设置封闭楼梯间; 5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。 6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间; 7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。 8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。1)电影院、礼堂;2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆。

来自:臭豆腐 2017-10-19 20:07:37

1、开敞楼梯间:仅适用于11层及11层以下的单元式高层住宅,要求开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应有直接的天然采光和自然通风。 2、封闭楼梯间:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。 3、防烟楼梯间:适用于一类高层建筑,高度超过32m的二类高层建筑以及塔式住宅,19层及19层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅。开敞式楼梯间是非封闭楼梯间,非封闭楼梯间范围要更大一些。

来自:IVAN巍好 2017-10-19 20:05:58