问答 > 其他 > 详情
已解决
浏览(1341) 回复(5)
在沈阳施工临时电缆可以用v22埋地敷设吗?谁说说看?

来自:铁臂女金刚 2017-11-06 17:42:54
被采纳回答

告诉你预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定: (1)敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 (2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径使用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面使用率应为25~30%。 (3)预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面使用率不应超过40%。 3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: (1)电缆桥架宜高出地在面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。桥架宽度不宜小于0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。 (3)电缆线槽宜高出地面2.2m.在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面使用率不应超过50%。 (4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 (5)在水平、垂直桥架和垂直线槽内敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆应依照缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀,松紧适度。 (6)建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆的施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》,《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。

来自:远山牧歌 2017-11-06 19:12:46
其他回答(4)

室外电缆保护管的埋设的要求: 1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。 2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中,电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用 3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。

来自:遮天王 2017-11-06 19:11:46

电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,通常要考量城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考量公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选取,要结合实际情况,依照工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

来自:班赞悦 2017-11-06 17:51:03