问答 > 生活常识 > 详情
已解决
浏览(580) 回复(5)
幕墙防雷检测有什么要求?哪位清楚?

来自:听时间的话 2017-12-14 09:24:34
被采纳回答

可以把一个单面的幕墙防雷作为一个检验批,也可以把整个幕墙按照层数划分为一个检验批。总之,以方便防雷检测来确定检验批的划分就是合理的。

来自:vaseline 2017-12-14 09:26:27
其他回答(4)

对于高度小于90米,抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收期望能对你有用 1.石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。 2.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录 3.石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力应该符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 4.石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接应该符合设计要求,安装应该牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 5.石材幕墙的防雷装置应该与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6.石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录 7.各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 8.石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察

来自:微醺灯光 2017-12-14 10:02:19

(1)、依照有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,通常认为玻璃幕墙防雷应该在以下几个重要方面满足要求:玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-2010)的有关规定。玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面应该达到100mm。除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。施工完成后,要有权威检测机构进行检测,应该达到设计和规范要求的接地电阻值。 (2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地实际作法:从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。

来自:stay 2017-12-14 09:26:18
大蒜的作用百科

介绍大蒜的选购方式,大蒜的保存方式,大蒜对健康的影响等知识,为网友提供其他关于大蒜的信息,以便网友在日常生活中有更多护理选择。详细>