地暖打气试压8个,一天掉到3个正常吗?求大神解答

来自:HAM 2018-02-28 14:29:17
被采纳回答

现房的采暖设施验收:主要是看有没有漏水点,让开发商、物业及暖通公司人给地暖的分水器上安装一个压力表。然后给里面打压,压力达到6上下,观察24小时以上,看压力是否掉到0,通常掉到3上下都是正常的,以及掉到2的,不过只要不是掉到0,就说明系统管路没有漏水的地方。麦迪斯壁挂炉,热忱为你服务。感谢关注!

来自:linfan80 2018-02-28 15:23:20
其他回答(6)

1、试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。 2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(通常水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 4、稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。 5、试压结束,应该做好原始记录,并签字确认 6、水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图。

来自:在雨伞外独行 2018-02-28 16:14:35

步骤/方法 1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。 2、测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0上下,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。 3、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

来自:凡士拉 2018-02-28 15:58:09

地暖打气试压需要专业人士来做。首先要准备好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件。先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍,假如无渗漏,把压力将至工作压力稳压2小时,观察管线及接口是否有渗漏,假如不渗不漏,则试压合格。假如不供暖,则放净管内积水

来自:半夏时光Merry 2018-02-28 15:51:16

地表温度在30上下的时候家里就热了,地暖热的比暖气片热的要慢点,家里热起来最快得8个小时后,慢的就一天,假如一天后不热你就需要排气了。

来自:班赞悦 2018-02-28 14:44:15
采暖散热器百科

采暖散热器 百科,为您介绍采暖散热器 的简介,采暖散热器 的价格,采暖散热器 的品牌详细>