导线截面积与载流量如何计算?谁清楚?

来自:篮球小子 2018-04-25 09:43:59
被采纳回答

电缆线径指的是电缆的截面积,不同规格的电缆的载流量是不同的,越粗的载流量越大,实际载流量你可以查手册,也可以咨询电缆厂家。电缆线径的计算:导线截面积S=ρ(L/R)电阻R=U/I式中ρ为导线电阻率,L为导线长度,R为电阻,U为电压,I为电流。你首先计算出负载的电流,然后再对应电缆的选取。比如:600KW负荷,电压380V,当功率因数0.8时其电流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然后再依照线路距离按照上面的公式计算即可。或者对应电缆安全载流量的表格查找适合的电缆。1140A可以选用630平方(安全载流量1250A)电缆,或者240平方(安全载流量660A)二组,或者120平方(安全载流量375~400A)三组。以上所说的都是国标单根多股铜芯电缆,在不考量线路距离时的安全载流量。

来自:一年四季 2018-04-25 11:04:13
其他回答(3)

4平方铝线大约是20A铜线大约是30A,10平方以下按平方的5倍是电流,以上就不一样了。这个有口诀的,自己可以查一下了。对于铜导线的载流量,口诀指出"铜线升级算",即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

来自:wifi危险 2018-04-25 11:19:22

电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5导线截面积与载流量的计算 一、通常铜导线载流量导线的安全载流量是依照所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。通常铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。[关键点]通常铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积使用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算通常负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说假如一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)不过,通常情况下,家里的电器不可能同时使用,加上一个公用系数,公用系数通常0.5。,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

来自:熊猫秋 2018-04-25 09:59:00

铜线线径规格有:(0.5,1,1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等,单位为平方毫米。工程上用的铜导线,通常以截面积(平方毫米)区分其规格,其规格系列有:(0.5,1,1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。通常铜导线载流量(导线的安全载流量)是依照所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件等来确定的。通常铜导线的安全载流量为5~8A/平方毫米。

来自:樱花漫天 2018-04-25 09:55:43