问答 > 水电 > 详情
已解决
浏览(2738) 回复(6)
烟感探测器安装标准有哪些要求?

安装烟感探测器要遵循哪些标准呢?要注意些什么样的事情呢?

来自:低级趣味3 2015-09-11 09:15:36
被采纳回答

1 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m; 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

来自:要什么稀罕 2015-09-11 20:22:38
其他回答(5)

房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

来自:无人像你一样 2015-09-14 15:29:56

烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。

来自:半亩农田 2015-09-14 10:09:15

安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。一个房间最少设置一个感烟感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米安装高度在12米的与上面的一样。一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

来自:爱吃苹果的妹纸 2015-09-13 22:22:34

烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

来自:深夜来信 2015-09-13 14:05:37

烟感的安装间距,应根据探测器的保护面积和保护半径确定,并不是某个固定数值,一般最大间距不会超过20m。

来自:蓝调英格兰 2015-09-11 22:44:13