格力中央空调e5是什么故障?

我家的格力中央空调突然出现E5故障了,是怎么一回事啊?

来自:跟我走世界 2015-10-09 09:04:11
被采纳回答

一、空调故障代码E5表示:低电压过流保护。 二、出现的原因以及解决方法: 1、电源电压低于187V。现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。 2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。 3、控制板故障,更换控制板 先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。

来自:红纯玉jic 2015-10-10 00:26:03
其他回答(5)

1、格力中央空调故障代码含义: E5----低电压保护(过电流保护)。此时的运行指示灯灭3s,闪烁5次。 2、该问题的原因以及解决办法: a、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。 如果检测是电压原因,建议增加稳压器。 b、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下; c、控制板故障。更换控制板。 不知如何操作的话,可以致电格力售后服务热线。

来自:爱吃苹果的妹纸 2015-10-23 22:43:54

E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。

来自:蔚特gouh 2015-10-14 06:42:44

你好!我是从事空调维修的,一般来说,格力中央空调故障代码E5的含义: E5----低电压保护(过电流保护)。此时的运行指示灯灭3s,闪烁5次。 对于该问题的原因以及解决办法: a、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。 如果检测是电压原因,建议增加稳压器。 b、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下; c、控制板故障。更换控制板。 希望可以帮助你!

来自:初夏 2015-10-09 09:10:21

今天我的格力中央空调也显示是E5坏了,结果换了块主板(主板型号WZ6M35K(MI) 要了我3000块大洋——是不是当了怨大头……我晕

来自:飞鱼 2015-10-09 09:10:21

E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好