电热水器插头发烫跳闸是什么问题

为什么会出现电热水器插头发烫跳闸这种情况的呢?应该要如何去解决?

来自:走路去美国吧 2015-11-09 10:10:00
被采纳回答

检查电源插座的三组簧片,是否靠的太近,一插插头就短路了。热水器跳闸有以下几个原因 1、电线老化导致热水器跳闸。 2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。 3、热水器功率过大。 热水器正常加热突然跳闸 1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。 2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。 3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。 4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。 5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。

来自:唉你不是两三天 2015-11-09 10:11:21
其他回答(2)

发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。

来自:樱桃小碗子 2015-11-09 10:11:21

这主要是功率过大导致的情况

来自:为家走起1990 2015-11-09 10:11:21