西门子阀门定位器执行机构自动初始化的调校步骤?

我用的是西门子阀门定位器,但是我不太会操作,有人知道西门子阀门定位器执行机构自动初始化要怎么调校吗?

来自:跟我走世界 2015-12-30 10:14:46
被采纳回答

西门子阀门定位器调试方法:由于有多种应用,所以定位器装配后必须与执行机构相适应(初始化)。初始化可用以下三种方式进行:1.自动初始化初始化是自动进行的。定位器顺序测定作用方向,行程或转角、执行器的行程时间,并配以执行器动态工况时的控制参数。2.手动初始化执行机构的行程或转角可用手动调整;其余参数同自动初始化一样自动测定。这一功能在软端停时需要。3.复制初始化数据(定位器的置换)对具有HART 功能的定位器,其初始化数据可以读出并传送到另一个定位器。因此,更换一台故障定位器,不会因为初始化而中断生产过程。初始化之前,你只需对定位器设置很少参数。其余参数带有缺值,通常不必修改。

来自:红纯玉jic 2015-12-30 10:16:20
其他回答(2)

1接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上。2 如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反 之相同,看阀门的最大点或最小点。3 看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽 量接近5. 4 用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。

来自:蔚特gouh 2015-12-30 10:16:20

西门子定位器调节轮,根据调节轮的标识说明,顺时针、逆时针调节角行程和直行程。

来自:爱吃苹果的妹纸 2015-12-30 10:16:20