《高层民用建筑设计防火规范》,其中的第6章规定如下: 6.2.9 每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时, 其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最 小净宽不应小于表 6.2.9的规定。 疏散楼梯的最小净宽度 表6.2.9 高层建筑 疏散楼梯的最小净宽度(m) 医院病房楼 1.30 居住建筑 1.10 其它建筑 1.20

来自:记下你的本 2016-03-28 13:42:14
其他回答(5)

6.2.9 每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时, 其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最 小净宽不应小于表 6.2.9的规定。 疏散楼梯的最小净宽度 高层建筑 疏散楼梯的最小净宽度(m) 医院病房楼 1.30 居住建筑 1.10 其它建筑 1.20

来自:魂殇痕 2016-03-28 12:15:51

外墙消防楼梯设计规范: 一、靠近标准层(或防火分区)的两端设置。这种布置方法便于进行双向疏散,提高疏散的安全可靠性。 二、靠近电梯间设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散。靠近电梯间设置疏散楼梯,可将经常用疏散路线和紧急疏散路线集合起来,有利于引导人们快速而安全地疏散。如果电梯厅为开敞式时,两者之间宜有一定的分隔,以免电梯井道引起烟火蔓延而切断通向楼梯的通道。 三、靠近外墙设置。这种布置方式有利于采用安全性高、经济性好,带开敞前室的疏散楼梯间形式。同时,也便于自然采光、通风和进行火灾扑救。 在竖向布置上应该注意: 一、疏散楼梯应保持上、下通畅。高层民用建筑的疏散楼梯应通向无定,以便当向下疏散的通道发生堵塞或被烟气切断时,人员可上到屋顶暂时避难,等待消防人员利用登高车或直升机进行救援。 二、应避免不同的疏散人流相互交叉。对于高层民用建筑,其高层部分的疏散楼梯不应与低层公共部分的交通过厅、楼梯间或自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲撞拥挤,引起堵塞造成伤亡。另外,疏散楼梯应设明显指示标志并宜布置在易于寻找的位置。普通楼梯不能作为疏散用楼梯。疏散楼梯的多少可按宽度指标结合疏散路线的距离、安全出口的数目确定。