问答 > 管材管件 > 详情
已解决
浏览(9706) 回复(5)
求解室外给水管道安装检验批验收时需要什么材料,室内给水管道以及配件的安装要求有?

来自:泡泡飞了1314 2016-07-19 16:05:57
被采纳回答

您好,1室内给水排水管道系统安装   1.1主要施工程序   安装准备→管道、管件和器具检验→测量与定位→预留孔洞、预埋件→总出水横管安装与实验→管卡安装→立管、水平主干管安装→分支管安装→给水管道水压试验→排水及雨水管道通球试验、灌水试验→卫生器具安装与连接→通水试验→交工验收。   1.2施工方法与技术措施   1)安装准备。管道安装前,必须熟悉设计施工图纸、安装技术资料与施工验收规范的技术要求。同时,编制施工预算、工程进度计划与施工方案,准备好材料、机具配备与劳动力,确保工程顺利开工和实施。   2)室内给水管道安装。a.按设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。根据施工图给定管道穿管坐标、标高,在基础、墙、地面及屋面上预埋孔洞。管道在穿过承重墙或基础时,应配合土建做好预留孔洞,预留孔洞的大小为管道外径加100mm。套管预埋好后,进行浇筑时,派专人看护,防止木合或套管移位和堵塞。b.管卡安装。室内管道安装前应先设置管卡,要求位置准确,埋设平整牢固。选用管材生产厂家推荐的定型管卡,确保安装时不损伤管道表面。c.立管、水平管安装。根据图纸要求及所选管材按照设计要求的连接方式,依据规范合理安装。在各配水点及受力处,增设管卡,以使管道能可靠固定。d.给水管道水压试验。对施工完毕的给水管道系统,进行严格的水压试验。给水系统管道水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6mpa。试压前在管道末端或系统的最高点安装临时排气阀以便在管道注水时能排除管道内空气。水压试验按建筑物内各独立给水系统进行。试压前将管道系统所有的开口封堵,阀门处于开启状态。e.管道冲洗与消毒。所有的室内给水管道在使用前必须进行管道的冲洗,以保证管道内洁净、卫生,特殊要求时可做管道消毒工作。   3)室内排水安装。a.按照设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。b.排水干管、立支管的安装。c.排水管道在完毕后应对系统进行通球试验,试验应达到规范规定的要求并做好记录。   4)成品保护。a.材料设备进场后,应放于专门的堆放地点,堆放整齐,并有专人负责。b.安装好的管道设备及其他成品,应与施工人员交底,在施工过程中注意配合,必要时采取专人看护。   2室外给水排水管道安装   室外管道安装前,对图中室外给排水管道的接口位置及标高等,根据现场的实际情况进行核对无误后方可开始施工。如出现管线的尺寸及标高与施工现场有所冲突的现象时,应将有关情况报告给现场监理和设计代表,在取得现场监理和设计代表的认可后,根据现场的实际情况加以适当调整。   2.1室外给排水管道敷设顺序   安装准备→管道、管件检验→测量与定位→管槽开挖、垫层处理→下管前管道装配→检查井基础施工→下管连接→试压、闭水试验→覆土回填→交工验收。   2.2室外给排水管道敷设施工   1)管道基础。给排水管道应敷设在未经扰动的原状土层上,当给水管敷设在多石土层上或地下水位高于管底时,管道下可铺厚度不小于100mm的粗砂垫层基础。   2)管道插接技术要求与方法。   3)排水加筋管的连接与安装。   4)水表井、阀门井、检查井等井室的施工与安装。5)排水管灌水、闭水试验。

来自:momo 2016-07-19 17:06:17
其他回答(4)

室内给水管道以及配件的安装要求有: (1)给水管道的水压试验必须符合设计要求,当未注明要求时,可以参照以下标准,为试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa,这是对任何材质而言。 (2)给水系统在交付使用前必须进行通水试验,并做好记录,检验方法为开启阀门、水嘴等放水,然后观察情况。 (3)给水系统管道在交付前必须经过冲洗和消毒,并且经过取样检验,符合标准后;冲洗是为了去除杂去,清洁管道,只有全部都符合标准后,才能投入使用。 (4)室内直埋给水管道应做好防腐处理,可以通过局部解剖来进行检验,但塑料管道和复合管道可以例外。 (5)给水引入管与排水排出管的水平净距不能小于1m;室内给水与排水管道平行敷设时,两者之间的最小水平净距不能小于0.5m;如果交叉铺设,垂直净距不能小于0.15m。 (6)一般来讲,给水管应铺设在排水管的上面,若给水管必须铺设在排水管下面,应给给水管加个管套,其长度应大于等于排水管管道径的3倍。 (7)给水管道应有坡度坡向泄水装置,以便试压冲洗和维修时能及时排空管道内的积水,以防残积。 (8)管道及管件进行焊接时,其焊缝的表面质量应符合一定的要求

来自:小小梦想曲 2016-07-19 16:50:30