问答 > 维护保养 > 详情
已解决
浏览(3993) 回复(5)
地暖进水温度40度回水温度34度怎么室内温度低是怎么回事?回水温度一般是多少?

来自:时间去哪er 2016-08-16 14:55:47
被采纳回答

情况基正常!水循环状况有点不佳。 地暖是低温供暖,热源的进水一限温度一般控制在50——55度;回水温度一般在30——35度之间,供水温度高于人体体温,回水温度低于人体体温,所以会感到供水热,回水不热。 判断地暖供热状况是否合格的标准是:房间温度能达到当地供热要求的温度,多数地区对供热的室内温度要求是,室温达到18度以上(即视为供暖状况达标)。 注:地暖一般是用分水器按一个房间一个回路布管,尤其是与暖气片混连的时候更需要这样布置。

来自:太平洋网友 2016-08-16 16:41:49
其他回答(4)

南山地暖管的质量是非常不错,但是施工时要请技术好的工人,否则会在接头处渗水。产品创意新颖、结构科学、搬运方便、施工简单、便于维 修。大大的提高了散热面积和导热速度、降低了地暖的热效应时间、实现了地暖热量的释放和传导的有机结合,并且可以在上面直接铺设木地板和瓷砖。南山干式地暖 当进水温度在55度回水温度35-40度,就可以让房间达到22度-24度!可见它的与众不同。

来自:宝得力 2016-08-16 15:07:24

地暖的首次开启须先将进水温度控制在20度左右,经过10-15个小时的适应后再将水温调制30-40度,在此温度上要运转10-15小时再进行升温到45-50度水温; 室内温控器首次调到10度或与室温相同的温度,保持24小时,然后再将温度调高3-5度,不宜过高,继续保持24小时,到了第三个工作日再调高3-5度,基本可以达到所需的温度了。如果不能,则继续保持24小时,等第四个工作日再调高

来自:半夏时光Merry 2016-08-16 14:58:53