防烟楼梯间门设计有哪些要求,防烟楼梯间门的宽度是多少,封闭楼梯间的设置应符合什么规定?

来自:深情毙命 2016-09-07 16:19:20
被采纳回答

封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。封闭楼梯间的设置要求:(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。

来自:扬风帆 2016-09-07 18:09:16
其他回答(6)

大多数的人对防烟楼梯间门的宽度是多少都不是很清楚,防烟楼梯间门宽可小于楼梯段的宽度,楼梯段的宽度一般是根据最多人数层确定的,一般都大于门宽。前室的疏散门宽度要求应该是同楼梯间的疏散门宽度是一样的。除满足《建规》要求最小净宽度不应小于0.9米,首层不应小于1.2米外,还要保证不小于经过计算楼梯的最小净宽度。建筑规范(BuildingCodes):由政府授权机构所提出的建筑物安全、质量、功能等方面的最低要求,这些要求以文件的方式存在就形成了建筑规范,如防火规范、建筑空间规范、建筑模数标准等。

来自:太平洋网友 2016-09-07 17:57:31

防烟楼梯间是为了防止烟进去,现在很多的房子都会做一间这样的,那么它对设置有哪些要求?防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6㎡;对于人防工程不应小于10㎡。(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。(4)如无开窗,须设管道井正压送风。

来自:湛蓉蓉 2016-09-07 16:41:39

大多数的人对它都不是很了解,都会把它跟封闭楼梯间混在起,其实它与封闭楼梯间的区别就在于有没有前室,并且,建筑性质不同,前室的面积限制也不同。具体可查阅《高层民用建筑设计防火规范》。1、设置加压送风的目的是使楼梯间或前室形成正压,这样,火灾时所产生的烟气才不能进入楼梯间或前室。2、即使楼梯间有自然通风,但如果规范要求其必须设为防烟楼梯间的话,它同样应设置防烟前室。3、开向前室的门应采用乙级防火门。4、防烟楼梯间与消防电梯的合用前室,比独立设置的防烟楼梯间的前室的净面积大,规范有明文规定。

来自:在雨伞外独行 2016-09-07 16:21:48