问答 > 施工工艺 > 详情
已解决
浏览(4642) 回复(6)
幼儿园设计规范是怎样的?有谁晓得?

来自:合格老公 2016-09-16 13:48:31
被采纳回答

你好! 幼儿园设计规范: 一、总平面要主要三点:   ??    1、安全性要远离各种污染,满足卫生防护; 2、是方便性,要便于家长解送,避免交通的干扰; 3、是适宜性,要满足日照充足   ??环境方面   ??及特别是植被方面也要注意安全性,一些植物是不适宜在幼儿园种植的。 二、平面组合的时候要注意的几点是: 1、功能分区方面。分区明确   ??、方便管理   ??、使用、和交通的疏散; 2、活动单元   ??:应可以单独使用   ??,均有良好的采光   ??日照   ??通风效果; 3、隔离室,要相对独立; 4、厨房   ??后勤   ??,要靠近对外供应的后勤出入口   ??,设置杂物院,注意   ??自己区域的相对独立; 5、室外活动场地的布置   ??,应考虑分班场地与共用场地   ??两部分。 希望对你有所帮助!!

来自:深情毙命 2016-09-16 15:03:45
其他回答(5)

每班单独生活单元:(活动室、寝室、卫生间、衣帽贮藏室,盥洗池);         音体活动室一个;         服务用房:(办公室,会议室,保健室,隔离室,晨检室,储藏室,值班室,传达室,教工厕所。);         供应用房:(厨房消毒洗涤室、开水间,炊事员休息室,洗衣房。);         室外场地:(绿化,班级专用室外游戏场地,室外公共活动场地。) 我建议你去下个幼儿园设计规范         ,我写的也许不全,但是不知道你要拿来干什么哈,如果要做幼儿园的设计的话,一定要下一个幼儿园设计规范哟,很多功能间都是有要求的。很严格的。

来自:一路向北880 2016-09-16 15:28:51

1.四个班以上应有独立基地、服务半径为300m。三班以下可设在住宅底层,但应有独立出入口,室外游戏场地及安全防护措施。附设高层建筑内时,应设在首层或二、三层,并应设独立出入口。 2.必须设置各班专用游戏场地,面积不应小于60m2。全园场地面积不小于180+20(N-1)。 3.全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池。 4.托幼园活动室、寝室净高2.8(特殊形状的顶棚最低处≥2.2m。音乐活动室的净高3.6米。 5.托幼建筑生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h。窗地面积比不小于1/5。 6.幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米。 7.主体建筑走廊净宽:生活用房双面1.8m,单面1.5m;其他用房双面1.5m,单面1.3m。 8.幼儿楼梯踏步150×260;楼梯靠墙一侧幼儿扶手高度不大于0.6m;楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m,楼梯井净宽不应大于0.2m。 9.活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度≥1.2m。疏散通道不应设转门、弹簧门和推拉门。 10.幼儿疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12。 11.严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6M;在距地0.6-1.2M高度内,不应装易碎玻璃;在距地0.7M处,宜加设幼儿专用拉手。门的双面均易平滑、无棱角。外门宜设纱门。 12.活动室窗台距地高度不宜大于0.6M;1.3M内不应设平开窗。 13.阳台、屋顶平台的护栏净高应≥1.2m,、垂直杆件间净距不大于0.11m。内侧不应设有支撑。 14.幼儿经常接触的1.3m以下的室外墙面不应粗糙。所有墙角、窗台线脚等均必须做成小圆角。 15.幼儿园盥洗池的高度为0.5-0.55米,宽度为0.4-0.45米,水龙头的间距为0.35-0.4米。 16.室内电器设置插座必需安置在1.7米以上的位置。 17.幼儿园应采用低温热水集中采暖,热媒温度不宜超过95-75℃。

来自:樱桃小碗子 2016-09-16 13:56:15
马来漆百科

马来漆百科,为您介绍马来漆的基本信息,马来漆的施工工艺,马来漆什么牌子好,马来漆的选购技巧及注意事项。详细>