谁能够说一说3匹空调用多大电线多大空气开关,急求答案

来自:狼外婆 2016-10-20 12:02:31
被采纳回答

客厅:3匹输入功率3800+2000瓦,额定电流13A,最大电流20+9.1A,电辅热2000瓦。这是最大的。其他1.5匹的两台空调,输入功率1250(1350),额定电流5.8A,最大电流6.3A,电辅热800瓦,还有一台大1.5匹的空调:输入功率2310瓦,额定电流5.9+2.9A,最大电流12A,电辅热600瓦,这些该选多大空气开关,是否需要过载保护。加上家里常用的微波炉,电饭煲,电视音响,风扇,照明,滚筒洗衣机(最大1765瓦,210瓦洗涤,1550加热)等电器。现在3匹的用63的开关,(我换的,因为小些的自己跳,)。其他空调的用16的,进户原来是100A的,没跳过,电工说太大,改了个40A的,其他空调都分别用一个16的,照明插座也分别用一个16的,厨房插座用一个20的。在大空调加一个大一匹的空调开着的时候,进户开关有些热。3匹是4平方的线,其他都是2.5的线。希望我的回答对您有帮助,望采纳!

来自:莫念 2016-10-20 12:18:02
其他回答(2)

预埋要看你要埋多大的管子嘛,埋下去的铜管越多价格自然就越高。变频空调和定速空调使用的制冷剂不同,因制冷剂特性不同,所以,变频空调用的铜管是加厚的,普通空调可以选用比变频空调用的管道薄一点,甚至可以用铝管。

来自:傻乐是福 2016-10-20 13:52:50

3匹机的空调电源线需采用4M2的,插座要用20A的。一般空调线路都是单独排设的。配电箱的空气开关是空开20A,插座你家用16就可以了,市面上有买的,是四个眼的。3匹柜机空调最大功率5000W,采用20A的空气开关应该是可以的,建议尽量选择大一点的空气开关。希望我的回答能够帮助你。

来自:半亩农田 2016-10-20 12:13:40