防火卷帘门工程量计算规则是什么有人了解吗?

来自:大象爱蚂蚁 2016-10-26 11:39:14
被采纳回答

防火卷帘门面积计算规则: 防火卷帘门面积计算包括门体的计算和封箱(包箱)的计算,现在网上有很多的防火卷帘门面积的计算方法,我们认为都有一定的方式,无非是哪一家的计算规则能让人看起来更清楚明白一点如: ?? h:代表洞口高;w:代表洞口宽 ??以3000*2000的洞口为例 ?? 内装尺寸计算公式:w×(h+预卷+封箱)×单价 ?? 外装尺寸计算公式:w×(h+外跨尺寸+预卷+封箱)×单价 ?? 说明:外跨尺寸:0.4m ??预卷:0.6m ?? 防火卷帘门封箱分为:三面和二面 ?? 三面封箱:高度要加1.6m, ?? 二面封箱:高度要加1.0m ??例如:洞口尺寸为:3m*2m ?? 内装二面封箱面积为:3×(2+0.6+1.0)=10.8平米 ?? 外装二面封箱面积为:3×(2+0.4+0.6+1.0)=12平米 ?? 这种计算方法就让人一目了然,很不错的计算规则。 希望我的回答对您有所帮助!

来自:跟我走世界 2016-10-26 11:43:26
其他回答(6)

防火卷帘的工程量计算有二种: 第一种是分项计算,是以洞口尺寸:实际安装宽度*(高度+600mm)计算,防火卷帘控制器与防火电机、烟温感等电动装置另外单独计算。 第二种是综合单价:实际安装宽度*(高度+600mm)计算,单樘卷帘面积不足15平米按15平米计算(说明:此项计算规则为一般行业规范,实为补偿小面积卷帘电动装置)。 希望能帮到你,望采纳。

来自:记下你的本 2016-10-26 13:05:08

第一章楼地面工程工程量计算规则 1.地面垫层按设计图示尺寸以体积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道,地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 2.楼地面整体面层、找平层及块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.楼梯装饰面层(包括整体面层、块料面层、地毯面层)按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 4.楼地面铺贴复杂拼花石材块料面层按铺贴图案部分的实面积计算。 5.台阶装饰按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 6.楼地面零星项目装饰面层按设计图示尺寸以面积计算。 7.踢脚板按设计图示长度乘以高度以面积计算,定制材踢脚板按设计图示长度计算。 8.木地板、防静电活动地板及其他粘贴面层按设计图尺寸以面积计算,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口并入相应的工程量内。 9.楼梯不满铺地毯按设计图示展开面积计算。楼梯地毯周边线按设计图示展开长度计算。楼梯、台阶踏步铺地毯的压棍按套计算,压板按设计图示长度计算。 10.现场制作栏板、栏杆、扶手按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。 11.成品栏杆、扶手安装按设计图示长度(扣除弯头长度)计算。 12.成品木扶手、石材扶手弯头以个计算。 13.栏杆硬木起止步立柱以个计算。第二章墙柱面工程 一、墙柱面抹灰: 1.墙面抹灰:按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3㎡以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 (1)外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。 (2)外墙裙抹灰面按其长度乘以高度计算。 (3)内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算:无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算;有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算。 (4)内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。 2.柱(梁)面抹灰:按设计图示柱断面周长乘以高(长)度以面积计算。 3.零星抹灰、小型构件、装饰线条:按设计图示尺寸以面积计算。 二、墙柱面勾缝、涂刷界面处理剂,计算规则同墙柱面抹灰。 三、仿古建筑装饰抹灰按设计图示尺寸以展开面积计算。 四、墙柱面镶贴块料面层按设计图示尺寸以面积计算。 五、墙柱面装饰: 1.基层:按设计图示尺寸以面积计算。 2.面层:墙面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。柱(梁)面按设计图示饰面外围尺寸以面积计算,柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内。 3.石膏装饰柱按套计算。 六、隔断:按设计图示框外围尺寸以面积计算。扣除单个0.3以上的孔洞所占面积;浴厨门的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内。 七、幕墙:按设计图示框外围尺寸以面积计算,与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。第三章天棚装饰工程工程量计算规则 1.天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯板底抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯板底抹灰按展开面积计算。 2.各种吊顶天棚龙骨按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占的面积,扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。 3.天棚基层及面层:按实铺面积以平方米计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占的面积。扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。 4.灯光槽按延长米计算。 5.保温层按实铺面积计算。 6.龙骨、基层、面层合并列项的子目,工程量计算规则同第二条。 7.送风口和回风口按数量计算。 8.嵌缝按延长米计算。 9.天棚涂刷界面处理剂,计算规则同天棚抹灰,套第2章相关定额。第四章门窗工程工程量计算规则 1.各种半成品木门窗、钢门窗、彩板门及铝合金门窗安装按设计图示洞口面积计算。 2.普通木门窗上部带有半圆窗的工程量应分别按半圆窗和普通窗计算,其分界线以普通窗和半圆之间的墙框上裁口线为分界线;门连窗的工程量应分别计算,套用相应的门或窗定额,其分界线以门框与窗扇之间的立框边为分界。 3.实木门框现场制作安装按净长计算。 4.实木门扇现场制作安装按门扇外围面积计算。遇弧形实木门扇制作安装的,其人工、机械乘以系数1.20。 5.实木折叠门制作安装按设计图示洞口面积计算。门窗高度超过2.5m人工乘以系数:3m以内1.15,4m以内1.25,6m以内1.45。 6.木门实木封边线按净长计算。木格(成品)安装按木格面积计算。 7.木门扇贴饰面板按实贴面积计算。 8.古式木门窗按设计图示门框外围尺寸以面积计算。 9.电动装置推拉门、卷帘门按套计算。 10.各种卷帘门如设计有规定尺寸时,按规定计算工程量;如设计无规定尺寸时,按以下方法计算工程量: (1)卷帘门在门洞外测安装时,洞口的高度和宽度分别加50cm和12cm,按其面积计算; (2)卷帘门在门洞的墙中安装时,按洞口的面积计算。 11.无框玻璃门扇及侧亮现场制作安装按门扇外围面积计算。 12.电子感应自动门、全玻转门按图示数量以樘计算。 13.花式大门按门扇外围面积计算。 14.铁窗栅按设计图示面积计算。 15.门窗套按设计图示面积计算。 16.门窗贴脸按图示长度计算。 17.门窗筒子板按展开面积计算。 18.窗帘盒、窗帘轨按图示长度计算。 19.窗台板按实铺面积计算。 20.门窗配件安装分别按个、副、只计算。第五章油漆、涂料、裱糊、彩画工程工程量计算规则 一、楼地面、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面油漆工程,可参考附表相应的工程量系数计算;裱糊工程按裱糊的实贴面积计算;装饰线条油漆按延长米计算。 二、木材面油漆的工程量可参考附表相应的工程量系数计算。 三、钢门窗油漆按门窗洞口面积计算,金属构件油漆的工程量按构件重量计算。 四、木门窗油漆项目,其面积若为“框(扇)外围面积”时应转换为“洞口尺寸面积”,洞口尺寸面积可按框(扇)外围面积乘以系数1.04计算。 五、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板,刷防火涂料工程量计算规则如下: 1.隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算; 2.柱木龙骨按其面层外围面积计算; 3.天棚木龙骨按其水平投影面积计算; 4.木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。 六、木楼梯(不包括底面)油漆,按水平投影面积乘以系数2.3,执行木地板相应子目。第六章其他工程工程量计算规则 一、柜类、货架: 1.柜类分为:高柜、中柜、低柜及台类。 (1)高柜:高度在1500mm以外,按正面投影面积计算; (2)中柜:高度在900mm以外1500mm以内,按正面投影面积计算; (3)低柜:高度在900mm以内,按正面长度计算; (4)台类:按正面长度计算。 2.厨房低柜按正面投影面积计算,附墙书柜、附墙衣柜、附墙酒柜、不锈钢货柜、隔断展示架、靠墙衣架等按长度计算。 3.收款台、床头柜、自选衣架、试衣间按图示数量计算,吧台大理石台面按台面投影面积计算。 二、浴厕配件: 1.大理石洗漱台按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算(不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积,挡板、吊沿板面积并入台面面积内)。 2.镜面玻璃、木镜箱按图示尺寸计算。 3.卫生间其它配件按图示数量计算。 三、装饰线条、装饰板、装饰件: 1.装饰线条、板、件按图示尺寸以定额中的计量单位计算。 2.装饰板定额的套用与计算:以每件装饰板自身特征,首先确定其施工工艺(乳液粘贴、钉装等),其次再判断是否规则;短边尺寸小于1m的按长边长度计算工程量,区分短边长度套用以m为计量单位的相应装饰板定额;短边尺寸大于1m的,按每件装饰板面积计算工程量,套用以m2为计量单位的相应装饰板定额。 四、旗杆按设计图示尺寸以长度计算。 五、招牌、灯箱: 1.平面招牌,按正立面面积计算,复杂形的凹凸造型部分不增加面积。 2.沿雨篷、檐口或阳台走向的立式招牌,按展开面积计算。 3.箱式招牌和竖式招牌,以外围体积计算。 六、美术字、浮雕、霓虹灯: 1.美术字按设计图示数量计算。 2.方砖雕刻按设计图示尺寸以雕刻部分外接矩形面积计算。 3.霓虹灯灯管安装按长度计算,变化控制器及继电器安装按图示数量计算。 七、开孔磨边: 1.开孔按实际数量计算。 2.石材、玻璃磨边加工按长度计算。 八、拆除工程: 1.拆除装饰表面、防水层工程量按展开面积计算。 2.拆除混凝土及钢筋混凝土构件、砖石砌体,按实体积计算。如果装饰面层与构件、砌体同时拆除时,装饰物拆除不另行计算,但构件、砌体工程量计算厚度应包括装饰面层的厚度;构件、砌体表面有装、挂装饰物,且装饰物须单独拆除时,则装饰物拆除应另行计算。 3.拆除工程的工程量计算,不扣除0.3m2以内的面积或0.1m3内的体积。 4.门窗拆除不分类型均按框外围面积计算,框与扇分

来自:钟先生 2016-10-26 12:19:43

防火卷帘门工程量计算规则 1、中装门面积=建筑洞口宽度×(建筑洞口高度+600mm) 2、侧装门面积=(建筑洞口宽度+240mm)×(建筑洞口高度+600mm) 3、中侧装门面积=(建筑洞口宽度+120mm)×(建筑洞口高度+600mm) 4?折叠提升式防火卷帘面积=建筑洞口宽度×地面至楼板高度 5、卷帘箱面积=建筑洞口宽度×展开高度(价格按防火卷帘单价的半价计算)

来自:南瓜 2016-10-26 11:48:07