问答 > 管材管件 > 详情
已解决
浏览(3101) 回复(8)
氨气管道安装有什么要求?有没有人了解?

来自:花骨朵的美 2016-10-27 20:50:07
被采纳回答

1)氨气管道宜采用无缝钢管,安装前应对管道内、外壁进行除锈、吹污工作,钢管消理干净后,可刷防锈底漆两遍,管子两头用木塞堵好。管道弯曲半径不宜过小,一般为管子外径的2.5-3.5倍。 (2)氨管道的连接常采用焊接,与设备或附件连接处允许采用螺纹连接和法兰连接。管壁厚度不大于4mm可采用氧一乙诀焊,大于4mm则必须采用电弧焊,并打v形坡口。螺纹连接可采用聚四氟乙烯胶带或黄铅油作填料。法兰连接选用石棉橡胶板。厚度为2~3mm,安装时两面均抹一层石墨机械油。

来自:阙里 2016-10-27 22:05:26
其他回答(7)

暖气管道包装做法是: 1.暖气管道安装采用双管异程并联方式,每一个暖气片可以单独控制,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。 2.暖气管道安装采用双管同程并联方式,每组暖气片水流基本相同,整个系统水流平衡最佳,比较节约供热费和方便维修。 3.暖气管道安装采用单管串联的方式,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方故障,整个系统不能工作,要求暖气管道较粗。

来自:linfan80 2016-10-27 22:48:26

管道安装应有一顺向的玻度,不允许发生供液管有上拱的弧线,这样会产生“气囊”,吸入氮气管不允许呈下凹弧线,这样会产生“液囊”,都会影响氨系统正常运转。 ?? ?? ?? 氮管道系统所用的各种阀门,都有专用的氨气阀门,不允许使用一般供水、供气的阀门。阀门安装前必须解体、清洗、组装。 ?? ?? ?? 氨管道安装完毕,应进行系统试压、吹扫、气密性试验.合格后才允许灌液。

来自:蝴蝶效应 2016-10-27 22:36:57

1、暖气管道安装采用单管串联的方式,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方故障,整个系统不能工作,要求暖气管道较粗。 2、暖气管道安装采用双管异程并联方式,每一个暖气片可以单独控制,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。 3、暖气管道安装采用双管同程并联方式,每组暖气片水流基本相同,整个系统水流平衡最佳,比较节约供热费和方便维修。

来自:光曜燎烛 2016-10-27 22:32:37

暖气管道安装方法 1.暖气管道安装采用双管异程并联方式,每一个暖气片可以单独控制,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。 2.暖气管道安装采用双管同程并联方式,每组暖气片水流基本相同,整个系统水流平衡最佳,比较节约供热费和方便维修。 3.暖气管道安装采用单管串联的方式,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方故障,整个系统不能工作,要求暖气管道较粗的。

来自:红豆生南国 2016-10-27 22:24:46

氨气管道安装注意L: 1、尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3、避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4、涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5、仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。

来自:心靈感應 2016-10-27 20:56:32