问答 > 五金/配件 > 详情
已解决
浏览(7709) 回复(8)
卫生间等电位焊接材料规范有什么?希望详细说说。

来自:一粒陽光 2016-10-28 11:59:50
被采纳回答

当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连,因为卫生间比较潮湿,电阻小,易导电,如果电器漏电,都往这导,而等电位又是焊接在钢筋上,处理不规范的话,在卫生间可就危险了,所以施工规范不准这样接。

来自:远在咫尺eason 2016-10-28 13:27:44
其他回答(7)

卫生间等电位的做法按以下进行: 一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。 二、等电位联结的做法如下: 1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通; 2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。 3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测; 4.等电位联结线采用BVR—lX4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。 5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

来自:释放自由 2016-10-28 13:56:31

一、公共卫生间设计规范之图标公共卫生间设计应该遵循男左女右的常规规则,其图标的设计应该简单明了辨识度高。一般采用简易图标显示公共卫生间的男女性别。图中实用简单的圆形和半圆线条很明显的表现出男女性格。当然,图标的表现形式是非常多样化的,这里不再一一列举。二、公共卫生间设计规范之尺寸在设计公共卫生间的时候应该遵循国家颁布的设计城市公共卫生间设计规范。规范中有详细说明设计公共卫生间时的各个不同方位的尺寸问题。设计时应该多注意合理布置卫生洁具和洁具的使用空间。每个便池都应该分室设置,隔出不同的单元空间,这些单元空间的门与地面距离应控制在100mm到150mm之间。公共卫生间的化粪池应该与地下水源距离保持在30m以上以免污染水源,且化粪池壁应该在大于其他建筑物5m的距离修建。

来自:扬风帆 2016-10-28 12:48:19

卫生间等电位焊接做法1、卫生间圈梁与避雷引上线焊接并在圈梁一处焊接20*2扁钢引至等电位箱,卫生间楼板上下皮钢筋网与圈梁(每隔30-50CM)利用(8-10MM短圆钢)焊接。其余需要做等电位连接设备均用套管(套管内穿黄绿相间PE线)引至等电位箱与扁钢连接。2、直接从总等电位那儿引出一根12的圆钢,直升到顶。再在每层卫生间局部等电位处用另一根圆钢一头与12的圆钢焊接,另一头则预留在卫生间,至于卫生间内的等电位连接就用软线来代替了。

来自:一介白衣 2016-10-28 12:45:23

可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋、剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒、洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm、2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路

来自:无双公主 2016-10-28 12:13:48

卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求

来自:情迷花香 2016-10-28 12:00:26