被采纳回答

最小宽度为0.9m。详细参见GB50016-2006第7.4.5条。室外疏散楼梯是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使用。室外疏散楼梯间的设置要求: (1)楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。 (2)在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。 (3)楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。

来自:书生秦 2016-11-28 17:36:40
其他回答(8)

1、主楼梯和疏散楼梯的平台深度,不宜小于2.0m。 2、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m时,其高度不应小于1.0m。 3、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。

来自:一路向北880 2016-11-28 17:40:23

室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜。 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜。 楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格。栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜。 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

来自:沫离厮守 2016-11-28 17:25:37

来自:飞往幸福的明天 2016-11-28 16:01:55