问答 > 五金/配件 > 详情
已解决
浏览(5166) 回复(7)
哪位清楚两匹空调用多大空气开关?谁清楚?

来自:笨熊你喝 2016-12-09 12:18:31
被采纳回答

客厅:3匹输入功率3800+2000瓦,额定电流13A,最大电流20+9.1A,电辅热2000瓦。这是最大的。其他1.5匹的两台空调,输入功率1250(1350),额定电流5.8A,最大电流6.3A,电辅热800瓦,还有一台大1.5匹的空调:输入功率2310瓦,额定电流5.9+2.9A,最大电流12A,电辅热600瓦,这些该选多大空气开关,是否需要过载保护。加上家里常用的微波炉,电饭煲,电视音响,风扇,照明,滚筒洗衣机(最大1765瓦,210瓦洗涤,1550加热)等电器。现在3匹的用63的开关,(我换的,因为小些的自己跳,)。其他空调的用16的,进户原来是100A的,没跳过,电工说太大,改了个40A的,其他空调都分别用一个16的,照明插座也分别用一个16的,厨房插座用一个20的。在大空调加一个大一匹的空调开着的时候,进户开关有些热。3匹是4平方的线,其他都是2.5的线。希望我的回答对您有帮助,望采纳!

来自:Fighting小雨点 2016-12-09 13:27:49
其他回答(6)

两匹空调的最大运行电流在15A以内;考虑到空调带辅助电加热器的功率以及运行电流,建议铜线用4平方的单芯国标铜线。空开至少用25A的。

来自:荭叻眼de兔 2016-12-09 13:12:25

柜式空调没有插头,由于功率太大,普通16A的插头插座也无法承受,容易出现烧坏的现象,所以大于两匹的空调都不配置插头,用户可直接用空气开关连接空调的电源线就可以了,通过空气开关来控制空调的开停即可。

来自:小小梦想曲 2016-12-09 12:59:48

3匹机的空调电源线需采用4M2的,插座要用20A的。一般空调线路都是单独排设的。配电箱的空气开关是空开20A,插座你家用16就可以了,市面上有买的,是四个眼的。3匹柜机空调最大功率5000W,采用20A的空气开关应该是可以的,建议尽量选择大一点的空气开关。希望我的回答能够帮助你。

来自:放飞梦想吧 2016-12-09 12:30:59

3匹定速空调制热功率约为2800瓦+辅助电加热功率2000瓦=4800瓦。电流约为22A。不能用插座。空调启动电流数倍于运行电流,需要用32A的空气开关。

来自:不休不想 2016-12-09 12:24:31