问答 > 完工验收 > 详情
已解决
浏览(9805) 回复(8)
给水隐蔽工程验收怎么做?哪位晓得?

求一份室内装修验收表格范表

来自:很帅的人儿 2016-12-12 21:51:35
被采纳回答

以下是室内装修隐蔽工程验收标准的查询 一、隐蔽工程的验收。在工程进行的前提,应对完工的隐蔽工程,例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。验收隐蔽工程主要分为三部分的内容: 1、水管给水是否畅通?观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后,有24小时的加压测试。 2、照明和插座是否正常?可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3、电视讯号是否清析?有没有雪花和干扰?最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然,如果你没有改动电视插座的位置,这个步骤一般可免。希望我的回答能帮助到你

来自:婧兰蝶子 2016-12-12 22:10:08
其他回答(7)

根据工程名称做一个验收表,带上图纸,水管安装不的靠近电源~水管与燃气管的间距不小于50mm~

来自:阿桂园丁 2016-12-12 23:49:59

水电安装资料可分好几个阶段: 1、进场资料:开工报告(一般是土建总承包做的)、施工组织设计,内含资质、管理人员及特殊工种人员审报,主要机械设备进场审报等。 2、施工(预埋)资料:进场主要材料审报,按施工进度的工序按时按实填报:隐蔽工程验收记录及其相关的测试记录和分项、检验批,如基础接地装置(一次性完成)安装这道工序需填报:隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录、接地电阻测试记录表(防雷和保护要分开做)、分项工程验收报审表、接地装置分项工程验收记录表、接地装置分项工程检验批验收记录表。如多次完成,就把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报,其它分项按此类推。未能形成检验批的,只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表,如管道套管埋设。如此按进度一一按时按实审报,如接地装置、等电位、管路、套管、引下线(引下线6层做一只检验批)、均压环、暗避雷等预埋,直至揭项。 3、施工(安装)资料:进场主要设备材料审报,按安装进度按时按实填报完成的工序的相关的测试记录,电气如:绝缘电阻测试记录,电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等。给排水如:灌水、通水、试压、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录。以上签定合格后,就填报该分项工程检验批验收记录表,一个或几个检验批验收合格后填报该分项工程验收报审单、分项工程验收记录表。以上资料除施工组织需由总监签外,其它均由监理工程师签认。 4、竣工资料(总监签):分项工程验收合格后填报子分部工程验收报验单及子分部工程验收记录表,子分部签认后,填报分部工程工程验收报审表及分部工程验收记录表,竣工报告(也可由土建出),配合土建报请竣工验收。其它如节能、水质检测等按当地要求做,在资料里附附进就行。

来自:一个土豪朋友 2016-12-12 23:15:08

你好,基础隐蔽验收记录怎么填写:设备基础隐蔽工程验收记录设备名称:所安装设备的名称。分项工程名称:所验收部分所在的分项工程名称。垫铁设置情况:设备所用垫铁数量及固定情况。地脚螺栓埋设位置及尺寸:根据设计要求所用地脚螺栓的规格及具体埋设位置。基础表面处理:基础表面是否按设计和规范要求处理。简图:利用图文把隐蔽验收的内容表达清楚。验收意见:是否符合设计或规范要求,是否同意隐蔽。

来自:追月 2016-12-12 23:09:30

填充墙砌体隐蔽的话,如果就现场施工来说填充墙砌体其实不需要隐蔽内容记录,只要填写填充墙砌体分项工程检验批质量验收记录就可以了。如果一定要的话隐蔽内容有:穿墙管道、埋设件、锚固件隐蔽记录,还有你就讲拉吉筋隐蔽怎么做就可以了,图纸总说明都有,你照搬就是了,一般是这样的,2根1级钢直径6.5沿墙布置@500,长度是砌体净宽的3分之1,锚入柱中La.就可以了。

来自:小俏儿nancy 2016-12-12 22:05:27