问一下西门子伺服报警原因是什么?有没有网友了解?

来自:走路去纽约吧 2016-12-29 16:45:39
被采纳回答

西门子的好些,西蒙60以下的开关都是垃圾,开关里面的载流件都是黄铜覆银的,导电率很差劲。我给你推荐几个牌子咯!像天基开关,施耐德开关,ABB开关,松下的都不错的。建议不要选择所谓的点开关(平板开关)质量没法保证的,不管是什么牌子的

来自:元少卿 2016-12-29 16:52:24
其他回答(4)

西门子开关插座价格西门子远景彩银色电话电脑插座西门子远景系列开关插座订货量(个)≥55价格10.00元/个

来自:秋露润花衣 2016-12-29 18:45:12

你好 西门子伺服电机报警原因: 第一,电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节;③测速发电机出现故障。修复,更换测速机。维修实践中,测速机电刷磨损、卡阻故障较多,此时应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。 第二.电机上电,机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机系统故障,应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时,还应检查:①脉冲编码器接线是否错误;②脉冲编码器联轴节是否损坏;③检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。一般这类现象应由专业的电路板维修技术人员处理,负责可能会造成更严重的后果。 第三.主轴不能定向移动或定向移动不到位出现这种伺服整机系统故障,应在检查定向控制电路的设置调整、检查定向板、主轴控制印刷电路板调整的同时,还应检查位置检测器(编码器)的输出波形是否正常来判断编码器的好坏(应注意在设备正常时测录编码器的正常输出波形,以便故障时查对)。 第四.坐标轴进给时振动应检查电机线圈、机械进给丝杠同电机的连接、伺服系统、脉冲编码器、联轴节、测速机。 第五.出现NC错误报警NC报警中因程序错误,操作错误引起的报警。如FANUC6ME系统的Nc出现090.091报警,原因可能是:①主电路故障和进给速度太低引起;②脉冲编码器不良;③脉冲编码器电源电压太低(此时调整电源15V电压,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95-5.10V内);④没有输人脉冲编码器的一转信号而不能正常执行参考点返回。第六。伺服系统报警伺服系统故障时常出现如下的报警号,如FANUC6ME系统的416、426、436、446、456伺服报警;STEMENS880系统的1364伺服报警;STEEMENS8系统的114、104等伺服报警,此时应检查:①轴脉冲编码器反馈信号断线、短路和信号丢失,用示渡器测A、B相一转信号,看其是否正常;②编码器内部故障,造成信号无法正确接收,检查其受到污染、太脏、变形等。 希望对你有所帮助!

来自:时间去哪er 2016-12-29 17:48:50

西门子集成吊顶的质量挺好的,我家的厨房卫生间集成吊顶就是装的西门子,看中的就是西门子电器品质,质量有保证。

来自:齐都之夜 2016-12-29 16:58:27

西门子伺服报警原因是 1、西门子冰箱首次开机或长时间断电后再开机; 2、冰箱长时间打开冷冻室门; 3、一次性在冷冻室放入大量食品; 4、风冷冰箱,当冰箱门没有关好或用户开门时间较长时也会产生报警。 5、冰箱的温控器没调整好。 6、可能显示板中程序受外界的电磁干扰,只要不是频繁的报警应该都是没有问题的。

来自:浪漫群岛 2016-12-29 16:45:49