地板采暖设计规范有哪些?谁能够指点一下?

我写错了,我要打的是8C的孔。我家这面墙高2.8米,2.4米以上为承重梁,2.4米以下为青砖墙,梁的下方有个1米高0.4米宽的窗。墙的后面是卫生间,卫生间高2.5米,我想在窗的上面打个8CM的孔,此孔做为排风口,天花吊顶排气扇将卫生间气体从此孔排出。

来自:雨台2011 2017-02-04 18:26:10
被采纳回答

地暖管设计要求: (1)地暖供水温度不宜超过60℃; (2)热水流速不应小于0.25m/s; (3)一个分配器装置的回路不宜多于8个; (4)总供回水管路上应配置截止阀或球阀。阀的内侧应设置过滤器; (5)各回路管长度尽量接近,不宜超过90m,管间距不宜大于300mm; (6)地暖管上水泥砂浆保护层厚度不应小于20mm,地面荷载大于20KN/㎡时,保护层应作加固构造措施,一般用φ6@300钢筋网; (7)组合式配接管件接口采用交错式设计,便于安装及管材布置; (8)配接阀门与主体管之间增设锁紧螺母。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

来自:一个土豪朋友 2017-02-04 19:47:42
其他回答(4)

地板采暖设计施工流程: 1.地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。 2.有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

来自:完美巨蟹男 2017-02-04 20:26:09

地板采暖设计规范 (1)地暖供水温度不宜超过60℃; (2)热水流速不应小于0.25m/s; (3)一个分配器装置的回路不宜多于8个; (4)总供回水管路上应配置截止阀或球阀。阀的内侧应设置过滤器

来自:meiliwa 2017-02-04 20:00:59

据我所知,以下几家北京地板采暖公司比较好,采暖效果比较好: 1、北京祥云紫金地板采暖工程有限公司 2、北京盛福地暖安装公司 3、北京新泉地板采暖工程有限责任公司希望我的回答对你有帮助。

来自:蒯俐娜ee 2017-02-04 18:35:52