问答 > 建筑构件 > 详情
已解决
浏览(1732) 回复(4)
问问怎么计算地一下室楼梯疏散宽度?我想参考一下。

来自:艾紫儿 2017-02-16 21:12:11
被采纳回答

首先要确定你的地下室的用途,现在我与地下商店营业厅为例,疏散宽度=本层建筑面积X面积折算系数X疏散人数换算系数(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-2)X疏散楼梯每100人的净宽度(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-1)/100,与你现在这个情况每100人疏散的净宽度为0.65米/100人,疏散人数换算系数为0.85人/平方,你照这个公式就可以计算出你需要的楼梯总的疏散宽度,然后要注意防火分区,如果单纯是地下室,那么防火分区面积为500平方,加喷淋翻一倍,如果是地下商店,最大防火分区面积为2000平方,请注意已经是加过喷淋的最大面积了,不能再翻番了,也可以借用通道,请看5.3.12条,确定了疏散梯的数量之后,再根据你所计算的需要疏散总宽度来布置梯段宽度,需注意的是:需要净宽度!也就是指楼梯扶手中心至墙边缘线的距离.

来自:班赞悦 2017-02-16 23:08:56
其他回答(3)

消防疏散楼梯前室面积要求是: 1.地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m 2一、防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散. 2.前室地面高于疏散楼梯转角地面,那也就是形成了踏步,按照规定出口1.4米范围内不能设置踏步,其他倒没有具体的要求。

来自:圆圆豚豚 2017-02-16 23:04:48

专用疏散楼梯,就是紧急情况下的特殊使用楼梯,也就是逃生出口。一般住宅内楼梯、公共建筑中能提供普通人上下的楼梯,都不能算专用疏散楼梯。地下室消防水泵房和地下一层消防控制中心直通室外,并且独立设置的疏散楼梯,应该可以按专用疏散楼梯来设计。希望对你有所帮助。

来自:仰望天河 2017-02-16 21:22:28