厨房排烟风管风速如何计算,一般可以排多少?哪位说一下?

来自:呖呖牧 2017-04-25 22:40:28
被采纳回答

根据实际需求,多大排烟量,烟罩面积,管道长度,弯头三通多不多选择风机除了风量匹配,风机压力要大于管道及三通弯头形成的压力,净化器根据风机及排烟量来定。厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。风管的管内风速一般取10~12m/s计算。

来自:情迷绿茵 2017-04-25 23:39:02
其他回答(6)

厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2500 3000m /h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5 0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。风管的管内风速一般取10 12m/s计算。以上信息仅供参考,希望能帮到你。

来自:Miss小小 2017-04-26 00:22:22

你好,厨房的补风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道靠在一起以加大抽力。希望可以帮助你。

来自:谢同学 2017-04-25 23:12:12

风管尺寸=风量/风速,风量=房间面积*房间高*换气次数。有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82,所以风管尺寸为1500*800。一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

来自:狼外婆 2017-04-25 22:49:22

为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=2000PH式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m。用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。在实际工程设计中,往往采用估计的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:中餐厨房:L=40-50(次/h);西餐厨房:L=30-40(次/h);职工餐厅:L=25-35(次/h)。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。 (1)轴流风机以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。 (2)风机箱全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。 (3)离心风机全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一方面可减少室内噪声污染,同时排风风道处于负压状态,可避免气味外溢。风机安放在屋顶时,一般选择离心风机。

来自:半亩农田 2017-04-25 22:45:06