对于卫生间防水蓄水的高度有没有什么要求的吗?谁知道该如何计算啊

对于卫生间防水蓄水的高度有没有什么要求的吗?我想了解一下,谢谢了

来自:极品奶茶MM 2017-05-02 14:40:11
被采纳回答

防水高度是1.8米,房屋在建筑时就已经做了建筑防水工作,防水层从地面延伸到墙面,高出地面250MM。但是墙面的防水基本是没有的。如果卫生间的卫浴是淋浴,那么按常规浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM,一般厚度不得小于1.5MM,且防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验,其他墙面做到一米就可以。如果卫生间的卫浴是浴缸,那么与浴缸相邻的墙面防水高度比浴缸高处30cm即可。

来自:淡风飞雪 2017-05-02 15:47:44
其他回答(7)

卫生间防水高度国家建委规定的国际标准是1.8米,房屋在建筑时就已经做好了防水处理了,防水层从地面延伸到墙面,高出墙面220mm,但是墙面的防水基本没有。按常规浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于180mm,一般厚度不得小于1.5mm,且防水结束后必须做24小时的蓄水试验。

来自:完美巨蟹男 2017-05-02 16:04:51

建议你首先把卫生间的漏水点找到,确人无误后,再对漏水点进行封堵。方法有很多:比如用水玻璃、水不漏加防水砂浆、防水涂膜(JS、聚氨酯防水涂料)等等,具体采用哪种因地制宜。注意,做好防水后一定要做蓄水试验,先跟楼下的住户打好招呼,然后把自己家卫生间所有的地漏堵死!灌上水(2~3cm深),待48小时后再去楼下看看卫生间的顶棚有没有渗水的痕迹,如没有,恭喜你大功告成!如还有渗水,你就要考虑是否因地漏处的防水没做好还是你家的卫生间还有其他渗漏点了,找到原因后以上的工作你就要重复再来一遍,直至完全没有渗水痕迹。希望我的回答对你有帮助!

来自:佘三金 2017-05-02 16:04:02

这道墙的旁边是不是卫生间,从墙下返潮的情况看,可能是卫生间的防水上返高度不够造成水汽渗入墙体,造成墙面抹灰大白脱落。做法:检查卫生间防水有没有破坏,如有,需重新做防水,用EP做,上返高度控制在30-50公分;这部分墙面重新刮掉,重做大白,即可

来自:最爱吃小丸子 2017-05-02 15:43:20

可将门口防水被破坏的地方的磁砖刨掉(可向内延伸多揭几块),重新做防水。然后做24小时的蓄水试验,蓄水高度为最处20~30mm,如果检验合格方能进行磁砖的铺设,注意在铺贴过程中一定要保护好新做的防水层,这样我们可以免做二次蓄水试验了。但是如果蓄水试验发现防水层依然渗漏,那么没有办法你必须将卫生间地面全部刨掉,全部重新做防水。

来自:会飞的鱼696 2017-05-02 14:57:34

闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

来自:丁小妹 2017-05-02 14:56:37

5cm左右 观察用一天(24小时后)时间就可以了,是否渗漏。

来自:记下你的本 2017-05-02 14:41:17