yt1000r电气阀门定位器的作用 (1)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。 (2)用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。 (3)当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。 (4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。 (5)用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。 (6)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。 (7)用来改善调节阀的流量特性。 (8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。

来自:ba神696 2017-05-08 19:40:07
其他回答(5)

首先给执行器送气,用过滤减压阀控制气源压力,使阀门行程指针指在50%的刻度上安装定位器支架安装定位器,使定位器标尺刻度值与阀门行程对应,反馈杆与阀杆垂直安装过滤减压阀和管路接通气源和控制信号调整定位器的零点和行程。阀门定位器,按结构分气动阀门定位器、电气阀门定位器及智能阀门定位器,是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。

来自:木头家居 2017-05-08 20:28:09

今天常仪技术就来讲讲。当电气阀门定位器新装在调节阀上后,或调节阀的行程不符合输入控制型号要求时需要调校,现常仪仪表技术教您具体的调试方法如下:适用于HEP-15,HEP-16,HEP-1 71、调校: (1)供气管路通过空气过滤减压阀接到执行机构上,用空气过滤减压阀调节供气压力大小,使执行机构阀杆位于行程中心。 (2)然后,检查阀门定位器是否与反馈干成90度 (3)把供气管路从执行机构上拆卸下来,把它接到阀门定位器的供气接口上(SUP),把定位器的输出接口(OUT)与执行机构的气室相连接。 (4)零点调整步骤如下:输入一个4mA信号,使执行机构开始动作(标准输入信号4-20mA),调节零点手轮,使零点符合要求。 (5)量程范围调整步骤如下:输入一个20mA信号,记录阀的行程。如该行程小于额定行程,松开量程调整锁紧螺钉,旋动量程调整手轮使这螺钉按箭头示向移动,调好后再将锁紧螺钉固定。 (6)重复上述步骤4、5,使量程和零点达到规定值。希望我的回答对你有所帮助。

来自:傲慢小败 2017-05-08 18:41:27