小区楼一下地面上有个高压柜,开关站,这里面会有变压器吗?求大神解答

小区里地下单独设有变电所。地面上这间房子,开发商没在图纸上标出来,没还有交房,心里已感到有隐患,开发商倒说只是高压柜,开关站,无变压器,有无专业人员解答呢

来自:mika吖虫 2017-05-13 20:48:12
被采纳回答

应该分两种情况看: 如果是干变带外壳,也可称为变压器柜。可以和开关柜布置在一起。 如果是高压开关柜内装设干变,也可称为变压器柜。(比如在35/10KV变电所中,10KV所用变可以装在开关柜内)。这时要注意开关柜的尺寸。一般50kVA干变的开关柜要1米宽,80kVA干变要1.2米宽。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

来自:四海旅行 2017-05-13 22:04:44
其他回答(6)

方法/步骤 1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 3、在有干变外壳的情况下可以直接嵌入外壳,没有外壳的情况就用安装支架直接装下变压器的本体上面。我拿诺佰BWD3K-130干变温控器做示范,在配电箱开孔,开孔尺寸为76+1mm×152+1mm(宽×高),外接220V电源,接好感温线,通电 4、至此安装结束

来自:小小梦想曲 2017-05-13 21:59:24

要问标准我就不知道了,好像没有特别的技术要求,一般的做法到可以说说,3150KVA(你应该是10/0.4KV的吧)在室内可算是大变压器了,变压器方面要做高温报警和超高温跳闸,如果是油变还要做轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸。这些跳闸保护一般都在高压端,比如超高温了或者重瓦斯了,连接变压器的高压出线柜会跳闸;不是每个高压柜都能跳闸的,所以很多系统是做在低压进线柜上,比如跳闸信号来了就跳开低压进线柜。其他的如柜体接地,室内墙体上设镀锌扁钢,对干湿度方面要求,散热方面要求,做好带电警示牌,警示标志等都是常理了。

来自:泪痕春雨 2017-05-13 21:44:43

供配电系统验收标准 1、高压开关柜的数量不少于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压配电屏间距应不小于2m。 2、不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的(即干式、环氧树脂浇注绝缘式)电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在同一个室内。 3、高、低压配电室的门要向外开,室内只设通风窗,不设采光窗,并应有防止雨、雪及蛇、鼠类小动物从门、窗及电缆沟等进入室内设施,通风窗的面积,根据变压器的容量、进风温度及变压器中心标高至出风窗中心标高的距离等因素确定。变压器室一般采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温度差不一大于15℃。通风窗应采用非燃烧材料。 4、高压配电室内各种通道的最小宽度,按GB50053—1994规定:单列布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜),双列面对面布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜2000㎜),双列背对背布置:(柜后维修通道1000㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜), 5、高压配电室如果采用电缆进出线而开关柜为2.2m左右时,高压配电室高度为3.5m为了布线和检修的需要,高压开关柜下面应设电缆沟。 6、低压配电屏前后通道最小宽度,按GB50053—1994规定: 7、电缆敷设的基本要求:根据国家标准GB50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,电缆敷设应符合以下规定: (1)电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 (2)三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。

来自:向天再借五块钱 2017-05-13 21:09:18

我去年装修了新房,对这个还是有一定的了解的,我这里就给你简单的介绍下。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。SFZ10-W-16000/10GYW变压器的含义如下:S----三相变压器;F----风冷;Z----有载调压;10----性能水平代号(设计序号);16000----变压器容量,16000KVA;10-----变压器高压绕组额定电压,即10KV变压器;IVTH-是根据适用场合特定比如GY为高原用变压器关于变压器的型号就说这么多了,希望我的回答可以帮到您,祝您生活愉快!

来自:深夜情歌 2017-05-13 20:50:12