桁架模板受力计算方法是什么?有哪位晓得?

来自:扬风帆 2017-06-04 10:48:28
被采纳回答

剪力墙构造配筋率的计算方法: 1.计算公式:ρ=A(s)/bh (0)。此处括号内实为角标,,配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。 2.将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2。

来自:追风少年 2017-06-04 11:36:10
其他回答(4)

计算方法每级楼梯共有17步台阶,每层台阶长24cm,高12cm,那么斜长就是26.83cm.17步台阶就有17个斜长,底模长度就是456cm,按照楼梯宽度120cm算.底模面积为5.47平方,在加上里面模板为1.2X0.12X17=2.45平方,侧模面积为4.56X0.11=0.5平方,模板总量为5.47+2.45+0.5=8.42平方.这个是按照理论计算的,实际上用量要比这个大期望对你有用。

来自:半亩农田 2017-06-04 12:46:00

1、确定好楼梯两端的标高,铺设楼梯底模板。 2、支设楼梯侧模板。 3、在侧模板上弹线确定楼梯板的厚度并画出楼梯踏步的位置。 4、支设楼梯踏步的模板。模板安装应关注的事项 (1)坚向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土应该坚实并有排水措施,对湿陷性黄土,尚应该有防水措施;对冻胀性拦土,尚应该有防冻融措施。 (2)模板及其支架在安装过程中,应该设置防倾置的临时固定设施。 (3)现浇多层房屋和构筑物,应采取分段支模的方法,安装上层模板及其支架应符合下列规定:①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;②上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;③当采用悬吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必需符合要求。 (4)当层间高度大于5m时,宜选用桁架支模或多层支架支模当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应同一坚向中心线上。 (5)当采用分节脱模时,底模的支点应按模板设计设置,各节模板应在同一平面上,高低差不得超过3mm。 (6)当承重焊接钢筋架和模板一起安装时,应符合下列规定:①模板应该固定在承重焊接钢筋骨架的结点上;②安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。 (7)模板及其支架应该符合下列规定①保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;②具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;-6-③构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求;④模板的接缝不应漏浆。

来自:清风清羽 2017-06-04 11:37:55

Pmax = 8K S +24K t V 1/2 = 8 × 2.0+24 × 1.33 × 0.57 ? =40.1kN/m ? 式中 : Pmax ——混凝土对模板的最大侧压力 Ks ——外加剂影响系数,取 2.0 Kt ——温度校正系数 10 ℃时取 Kt = 1.33 V ——混凝土浇筑速度 50m 3 /h ,取 0.57m/h 砼坍落度取 100mm = = 倾倒 侧 P P P ? max 40.1+6 × 1.4=48.5 kN/m ?取 50KN/ m ? 其中 倾倒 P 为倾倒砼所产生的水平动力荷载,取 6kN/ ㎡× 1.4=8.4kN/ ㎡。

来自:凡士拉 2017-06-04 11:35:31

组合楼板又可称为楼承板、承重板(行业内最多的叫法)楼层板、楼盖板、钢承板,是指压型钢板不仅作为混凝土楼板的永久性模板,而且作为楼板的下部受力钢筋参与楼板的受力计算,与混凝土一起共同工作形成组合楼板。

来自:大嘴猴 2017-06-04 11:02:25