问答 > 五金/配件 > 详情
已解决
浏览(1450) 回复(5)
pe保护接地线还是零线?谁说一下?

来自:IVAN巍好 2017-06-15 12:40:34
被采纳回答

家庭只要一根总的接地线(现在大多是三相五线制供电系统,接地线指的是保护零线即pe线)就可以了,假如你是新房子的话,家里的配电箱上应该有一根总的pe线接到接线排上,你要分两路,从接线排上引出两路就行了。假如你是三相四线制的供电系统,可以把进户线的工作零线做重复接地(接地电阻不大于10欧姆,当然越小越好),然后从接地极处引出一根保护零线。三孔插座最上面的孔应该接保护零线,保护零线通过三相插头连接到用电器的金属外壳上,假如说用电器因绝缘问题使外壳带电,那么这样就会形成单相短路,从而使保护装置动作,切断电源保护人生安全。

来自:浪漫群岛 2017-06-15 14:13:51
其他回答(4)

地线的线径不小于1.5倍相线的线径。接地电值不大于4欧姆。当保护接地线(PE)与动力线在同一个电缆内时,其截面选择有这些:相线截面16平方以下,接地线截面跟相线一样,相线截面16至35接地线16,相线截面35以上,接地线截面不小于相线一半。

来自:渔夫 2017-06-15 13:51:52

接线假如是墙壁开关很简单,后同L、N及接地线都有标识,接地线不接也可以使用,不过防漏电保护方面就不好,还是建议接。零线找N接(这个板上肯定有标识L,N);从火线上并根线到开关,从开关另一端引线到要用的电器,电器另一端直接接零线(开关是控制火线的,串联在火线中)

来自:光曜燎烛 2017-06-15 13:09:42

题主好,把三根火线通过空开就行,零线和接地线不用通过。假如是三相漏电保护器,那你只能用三相电,不能用单相电。假如是三相四线漏电保护器,那么零线也应该通过漏电保护器,零线接在漏电保护器零线专属端子上,就可以使用单相电了。不过接地线不能和零线混用。

来自:愤青不青 2017-06-15 12:41:21