求400kva变压器额定电流及价格?麻烦说说。

400kva变压器的额定电流是多少?价格又是怎样?

来自:巧克力蛋糕 2017-06-29 18:15:32
被采纳回答

题主好,很开心回答您的问题。电度表最大额定电流只有100,当线路电流超过100A的话,电度表就不能直接接在线路中,使用互感器把线路中的大电流变成不超过5A的小电流接入互感器。这样电度表的数字乘以互感器变比就是实际用量的了。互感器变比前面的数字就是线路电流,后面的数字是二次额定电流比如1000/5就是表示主电流(一次电流)为1000A,而二次只有5A。计量方法: 一、依照供电设备的额定电流。如400/5。 二、依照实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考量对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。假如是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重标刻度。假如是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80)计量时读数乘以倍率。对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。

来自:红豆生南国 2017-06-29 19:30:04
其他回答(6)

400KVA的变压器可以带450个KW的负荷,你可以依照这个负荷来计算它的电流!

来自:晨钟暮鼓 2017-06-29 18:31:48

一、过电压 (1)遭受雷击。配电变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。 (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引发变压器的套管发生闪络或爆炸。 二、绝缘损坏 (1)低压线路的短路故障和负荷的急剧增加,使变压器的电流超过额定电流的几十倍,这时的绕组受到很大的电磁力矩影响而发生移位、变形。由于电流的剧增,使温度迅速升高,导致绝缘加快老化。 (2)绕组绝缘受潮。这是因绝缘油质不佳或油面降低所造成的。一是变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中,不慎使水分、杂质或其他油污混入油中,使绝缘强度大幅度降低。二是制造时绕组里层浸漆不透、干燥不彻底、绕组引线接头焊接不良,绝缘不完整导致匝间、层间短路。三是油面降低使绝缘油与空气接触面增大,加速空气中水分进入油内也会降低其绝缘强度,当绝缘降低到一定值时会发生短路。

来自:比目鱼ok 2017-06-29 18:29:42

箱式变压器SCB10-80KVA低压额定电流是:80*1.44=115.2A变压器大约在12万型号SJD-LD-100智能照明控制系统大约在8千元三遥自动控制装置一套3000元以上价格均来自网络请自行核实。期望我的回答可以对你有用

来自:梨树开花 2017-06-29 18:26:57

我去年装修了新房,对这个还是有一定的了解的,我这里就给你简单的介绍下。变压器(Transformer)是使用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。SFZ10-W-16000/10GYW变压器的含义有这些:S----三相变压器;F----风冷;Z----有载调压;10----性能水平代号(设计序号);16000----变压器容量,16000KVA;10-----变压器高压绕组额定电压,即10KV变压器;IVTH-是依照适用场合特定比如GY为高原用变压器关于变压器的型号就说这么多了,期望我的回答能够帮助你,祝您生活愉快!

来自:夏日美好的时光 2017-06-29 18:19:51