问答 > 水电改造 > 详情
已解决
浏览(1256) 回复(6)
水管试压多少个压,多长时间?有规定吗

20ppR水管试压一般多长时间,然后试多少个压?

来自:muji木质 2017-07-15 18:38:24
被采纳回答

大自来水约0.2-0.6mpa自备井约0.2-0.4mpa二次给水0.2-0.8mpa视层高与给水点多少定压力罐给水0.2-0.4mpa视层高而再增加11楼!好的层高请给我!按你的11层算,4mpa才能打上去.在5层上下会有加压点的.没有加压点你不会找到4mpa的设备!直接上水不付合标准.试压时间有2个小时足够

来自:我愿带你去疯 2017-07-15 18:50:59
其他回答(5)

家里在装修是吗?水管试压对于师傅来来说是件再简单不过的事情了。你也应该找个师傅来帮你试压啊。水管试压原理就是把你安装好的水管和水压表组成一个封闭的空间,把水注入取得一定的压力看是否有渗漏,有渗漏压力表会下降。自己对于试压的问题大至了解一些就行了。我们来看看吧! 1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可依照施工进度,分段进行。 7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。有的业主总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主,实际上不是这样的。我们业主应该要有个正确的态度去思考这些问题。

来自:momo 2017-07-15 19:27:31

半小时,5到6个压 给水到户的压力各家不一定相同,三到五公斤不等,消防水的压力才到10公斤。正常试压在正常用水压力的两到三倍即可,就是说压力加到10至15公斤就完全够了。正常的水管都可耐压到30-40公斤。

来自:孙可望 2017-07-15 18:59:10

给水排水管道试压安装的方法:按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。试验压力的大孝保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验:1)试压前的准备工作1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查。

来自:皆大欢喜 2017-07-15 18:45:41
水电改造百科