??????假如直流继电器有多于的常开触点,将它的常开触点并联在启动按钮上就能自锁。假如直流继电器没有多于的常开触点,则只能再并联一个继电器,使用那个并联的继电器的常开触点(并联在启动按钮上)将两个继电器同时自锁。
1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻应该大于0.5MΩ。6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。期望我的回答可以帮助到您。