铁塔接地线有什么要求?有没有网友清楚?

来自:失落的天空555 2017-08-07 11:54:38
被采纳回答

防静电接地线主要由星爪或吸盘与弹弓线、鳄鱼夹组成。防静电接地线款式有PVC接地线、PU接地线、双孔接地线及吸盘接地线。防静电接地线有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。可按照要求定制产品名称:台垫接地组件产品类别:防静电产品→台垫接地组件产品说明:接地线组件小于10Ω2.5m/GC10规格:个产品说明:配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上,接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。

来自:麻辣香肠 2017-08-07 13:50:08
其他回答(5)

1、工作之前应该检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 2、挂接地线前应该先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,关注接地线的清洁工作。 6、新工作人员应该经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。 8、严禁使用其它金属线代替接地线。 9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。 10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会引发严重的恶性电气事故。

来自:Kitty王小宝 2017-08-07 13:25:11

室外照明设施设置接地装置方法: (1)线路经验明确无电压后,应立即装设拉地线并三相短路。各工作班工作地段两段和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线,挂、拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。 (2)禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如城变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。 (3)同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂近侧,后挂远侧。拆除时次序相反。 (4)成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 (5)装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰解接地线或未接地的导线。 (6)使用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。 (7)对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。 (8)在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表7-14安全距离的规定。断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的两侧装设接地线。 (9)电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

来自:新鱼儿 2017-08-07 12:08:10