变压器中心点接地电阻柜,有什么作用?求大神解答

来自:萨普赖斯 2017-08-30 09:12:15
被采纳回答

1.变压器中性点接地方式,应满足各种运行方式下的继电保护整定和运行要求; 2.变压器充电或停运前,应该将中性点接地刀闸推上,并使开关在断开侧的线圈中性点保持接地运行; 3.并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先推(合)后拉;有关零序过流和零序过电压保护要做相应的切换; 4.经消弧线圈接地系统中的并列运行变压器在倒换操作时,不允许将消弧线圈同时接入两台变压器中性点上,应先拉后推(合); 5.当数台变压器接入双母线时,每一组母线上至少应有一台变压器中性点接地。

来自:Kitty王小宝 2017-08-30 10:25:52
其他回答(4)

假如家里没有地线,用角钢或者镀锌圆钢打入地下至少2米以上。并安装漏电断路器,由于这种接地没有合零线相连,故障电流是通过大地和变压器中性点形成回路的,假如安装空气开关,接地电阻变大有可能开关不能跳闸。

来自:韩尕烷 2017-08-30 10:27:10

接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。

来自:走路去纽约吧 2017-08-30 09:30:31

低压开关柜接地检测方法:1,分开变压器高低压开关。2,分开变压器中性点接地。3,采用接地电阻摇表摇测接地电阻。4,采用绝缘电阻摇表,摇测变压器副边绕组对地绝缘电阻。5,你的提问不清晰,标题问的是低压柜,内容问的是变压器。

来自:jacky医师 2017-08-30 09:23:40