空调排水管道的安装高度有哪些要求?要选什么牌子好啊

来自:一个温暖的家 2017-09-02 21:04:56
被采纳回答

室内排水管安装办法提要: (5)排水管道的横管与横管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接,宜采用二个45度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的90度弯头。更多精品来自行政室内排水管安装办法 (1)管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。 (2)管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施,设置防水套管。 (3)管道应防止布置在可能受重物压坏处。 (4)排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求的三分之一。 (5)排水管道的横管与横管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接,宜采用二个45度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的90度弯头。 (6)在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口但在最低层和有卫生器具的最高层应该设置检查口。 (7)在连接2个及2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。 (8)在转角小于135度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 (9)在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。 (10)埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有0.05的坡度坡向检查口的法兰。 (11)埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。 (12)排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不得大于2M,立管不得大于3M,层高小于或等于4M时,立管可安装一个固定件。 (13)暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前应该做好灌水试验,其灌水高度应至少底层地面高度。在满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度应该到每根立管最上部的雨水漏斗。 (14)成品保护:安装好的地漏、大便器排水管道都在封好,防止杂物掉入管内造成堵塞或通水不畅。

来自:任我行088 2017-09-02 22:12:11
其他回答(4)

空调漏水原因 一:排水管道质量问题。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。空调漏水原因 二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,引起排水管道位置发生变化,造成排水困难。空调漏水原因 三:配管上的结露水。由于管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。

来自:樱花漫天 2017-09-02 22:38:03

水电安装工程质保期是两年。水电安装包括项目: 1、给排水管道、外落水管、空调冷凝管的预埋及安装调试。符合图纸及规范要求,验收合格。 2、采暖工程的安装、调试。符合图纸及规范要求,验收合格。 3、强电:所有图纸设计的电气部分及防雷接地的预埋、安装、调试,符合图纸及规范要求。(注:并包括弱电、通风管洞及消防弱电的一次、二次预埋,并保证管路畅通)

来自:房佳旭 2017-09-02 21:54:35

空调漏水原因 四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。期望我的回答能帮助到您!