挡土墙泄水孔设置有哪几种方法?有谁知道?

来自:瑞可Ruse 2017-09-11 19:33:38
被采纳回答

挡土墙的排水处理是否得当,直接影响到挡土墙的安全及使用效果。由此看来挡土墙应设置排水设施,以疏干墙后坡料中的水分,防止地表水下渗造成墙后积水,从而使墙身免受额外的静水压力;消除粘性土填料因含水量增加产生的膨胀压力;减少季节性冰冻地区填料的冻胀压力。挡土墙的排水设施通常内地面排水和墙身排水两部分组成。地面排水可设置地面排水沟,引排地面水;夯实回填土顶面和地面松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可加设铺砌;对路堑挡土墙墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防止边沟水渗入基础。墙身排水主要是为了迅速排除墙后积水。浆砌挡土墙应依照渗水量在墙身的适当高度处布置泄水孔。泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。泄水孔间距通常为2~3M,上下交错设置。最下排泄水孔的底部应高出墙趾前地面0.3m;当为路堑墙时,出水口应高出边沟水位0.3m:若为浸水挡土墙.则应高出常水位以上0.3m,以防止墙外水流倒灌。为防止水分渗入地基,在最下一排泄水孔的底部应设置30cm厚的粘土隔水层。在泄水孔进口处应设置粗粒料反滤层,以防止堵塞孔道。当墙背填土透水性不良或有冻胀可能时,应在墙后最低一排泄水孔到墙顶0.5m之间设置厚度不小于0.3m的砂、卵石排水层或采用土工布。

来自:任我行088 2017-09-11 20:04:53
其他回答(4)

挡土墙上设置泄水孔的目的是使墙后的地下水泄出,以减小墙后水压力,使墙稳定。孔的位置越低减的越多,但到河道水面以下由于连通器的原理,再深就没有意义了,若太深可能造成孔的淤堵。故排水孔设置在常水位附近就满足要求,设在高水位处排水的作用不大。

来自:晨钟暮鼓 2017-09-11 21:13:10

采用C15片石砼浇筑,墙身沿线路方向每隔10~20m设置伸缩缝一道,缝宽0.02~0.03m,缝内填塞沥青木板,墙顶及侧沟平台采用厚0.3m的M7.5浆砌片石封闭。墙身高出路肩部分设置泄水孔,泄水孔采用Φ100mmPVC管预埋在挡墙砼中。路肩挡土墙每隔2~3m交错设置泄水孔,墙背连续设计0.3m厚砂砾石反滤层;路堑挡土墙后采用复合排水网代替砂夹卵石反滤层,泄水孔顺线路方向间距2.5m、横向间距2.0m,矩形布置,即可完成。

来自:傲慢小败 2017-09-11 21:04:25

挡土墙泄水孔是在砌筑挡土墙时在墙身上间隔一定距离留置的小孔,它的作用是自然泄出挡土墙后面土里面渗透出来的水,保障土方的稳定性,防止土方不被水长时间浸泡倒塌,保证挡土墙的安全。

来自:记下你的本 2017-09-11 19:48:35