问答 > 水电改造 > 详情
已解决
浏览(719) 回复(11)
哪个能给我一份基坑漏水处理方案?哪位网友了解?

来自:傻乐是福 2017-09-28 13:54:46
被采纳回答

方案有这些: 1、测量放样:用全站仪放出挡土墙边线,划出开挖范围,钉好桩位,在施工场地附近布置控制桩。 2、清理基坑及基底处理:依照测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。期望我的回答对你有用。

来自:瑞可Ruse 2017-09-28 14:47:33
其他回答(10)

题主好,旋喷幢漏水处理方法:第一步:在漏点,能塞进去的塞进去。第二步:填土,就是倒土压在已填好的水泥上,压高5m以上,要明显看到没有水流从土里冒出来即表示内部压重已完全可抵抗坑外水土压力了。第三步,坑外漏点部位去注浆吧,注双液浆(水泥+水玻璃)第四步:你便道(坑边)下已经漏空了,整个过程要防止重型机械来回跑,注浆完成后记得凿开便道填实后重新恢复。基坑漏水预防措施: 1、为确保施工安全,要控制好止水帷幕的施工质量,确保其连续性,在基坑开挖施工中,应以预防为主,提前处理,消除隐患,确保基坑开挖安全。 2、严格按设计和规范进行施工。施工前,应依照设计进行工艺性试桩,以确定相关施工参数和施工工艺,并在施工中加以严格控制垂直度和提升速度。这样才能确保成桩质量,使止水帷幕连续、闭合,保证止水效果。 3、严格按经审定的挖土方案施工。先开挖应力释放沟,再依照土质情况,分层开挖取土。接近支护桩侧壁处,要边开挖边关注观察(此时,确保水玻璃、棉纱、编织袋、水泥等各种应急物资储备到位,并定期对注浆机、备有发电机等设备进行检修,保证一旦发生突发事件时,机械的正常使用和材料的及时供应),一旦发现漏水,及时封堵处理。 4.、止水帷幕施工中,如遇地下障碍,最好绕着打。虽然增加部分工程量,但可确保止水帷幕的连续性。 5、同一工程,最好采用一种方法施工,优先选用深搅桩止水。确定合理的机械数量和施工顺序,同时加强机械保养,防止机械故障造成停机,尽可能减少冷接头。对于不可防止的冷接头,应该流榫搭接或采用旋喷桩补强。 6、加强基坑开挖隐患排查,对有渗漏水现象的止水桩接缝加强封堵力度,处理到位,挖一处,堵一处,止水桩接缝没有处理好,不向下继续开挖,严防流砂,涌泥等情况发生。 7、基坑开挖期间,做好基坑变形监测工作,及时对监测数据进行分析,做到信息化施工,依照基坑监测情况,合理安排施工工序,采取有效施工措施,保证基坑及周边建筑物安全稳定。 8、制定完善的应急预案,健全应急处理机制,保证发生突发事件时,迅速反应,及时处理,遏制事态扩大,防止造成严重后果。

来自:蓝调英格兰 2017-09-28 15:54:45

题主好,以下是酒吧装修预算清单谁能给我一份的查询 1、木工制作工程:衣柜制作650元/平方米(15厘木芯板,3厘面板,多乐士木器漆) 2、石膏板吊平顶:100—150元/平方米轻钢龙骨9厘石膏板封面(9厘泰山牌石膏板) 3、石膏角线:18元/米 4、门套制作:650元(甘利牌15厘木芯板,3厘面板,多士木器漆)普通球形锁 5、木地角线:40元/米9厘夹板3厘科技木饰面实木线条收边 6、卫生间厨房吊顶:90-110元/平方米 7、泥水工程:地面找平工程30元/平方米 8、地砖铺贴:38元/平方米 9、工铺大理石:60元/平方米 10、铺拼花大理石:80元/平方米 11、贴地脚线:13元/米 12、门坎大理石铺制:38元/条价格来源网络,请自行核实。

来自:stay 2017-09-28 15:44:24

层框架,上面两层砖混,楼梯间高在房子室外的一侧,这样不用顶盖可以节省造价。卧室客厅等布置全凭自己要求来设计,依照自己想要的布置再来设计梁柱等结构的方案。这种事情在网上可能没有谁能给你满意答复,你找比较有经验的人来帮你砌房子吧,他们可以给你一定的意见。

来自:不倒柏林墙 2017-09-28 15:25:51

题主好,这些是酒吧装修预算清单谁能给我一份的查询 1、木工制作工程:衣柜制作650元/平方米(15厘木芯板,3厘面板,多乐士木器漆) 2、石膏板吊平顶:100—150元/平方米轻钢龙骨9厘石膏板封面(9厘泰山牌石膏板) 3、石膏角线:18元/米 4、门套制作:650元(甘利牌15厘木芯板,3厘面板,多士木器漆)普通球形锁 5、木地角线:40元/米9厘夹板3厘科技木饰面实木线条收边 6、卫生间厨房吊顶:90-110元/平方米 7、泥水工程:地面找平工程30元/平方米 8、地砖铺贴:38元/平方米 9、工铺大理石:60元/平方米 10、铺拼花大理石:80元/平方米 11、贴地脚线:13元/米 12、门坎大理石铺制:38元/条价格来源网络,请自行核实。

来自:终承睿aoq 2017-09-28 14:37:48

第一步:在漏点,能塞进去的塞进去。 第二步:填土,就是倒土压在已填好的水泥上,压高5m以上,要明显看到没有水流从土里冒出来即表示内部压重已完全可抵抗坑外水土压力了。 第三步,坑外漏点部位去注浆吧,注双液浆(水泥+水玻璃) 第四步:你便道(坑边)下已经漏空了,整个过程要防止重型机械来回跑,注浆完成后记得凿开便道填实后重新恢复。

来自:比目鱼ok 2017-09-28 14:04:26

题主好,脚手架验收资料谁能给我一份:设计计算书或未经上级审批的扣10分施工方案中搭设方法不实际的扣6外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5脚手架荷载超过规定,扣10分杆件间距荷载施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10脚手架铺设不牢、不严,扣7~10分脚手架材质不符合要求,扣7~10分外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分检查项目合计123456789小计杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分

来自:俊丸丸S圣炼 2017-09-28 13:58:12
水电改造百科

水电改造时家居装修的大事,水电改造知识为网友介绍水电改造的相关信息。详细>